做了几个高层26至30层的,发现剪重比按规范调到0.8时,墙感觉蛮多,不加多加长剪力墙剪重比又达不到。6度区的,达到0.8时,底部剪力墙的轴压比都是0.3至0.4,感觉墙太密太多了,怎么办?
做了几个高层26至30层的,发现剪重比按规范调到0.8时,墙感觉蛮多,不加多加长剪力墙剪重比又达不到。6度区的,达到0.8时,底部剪力墙的轴压比都是0.3至0.4,感觉墙太密太多了,怎么办?
2楼
抗震规范第5.2.5条增加了6度区的剪重比为0.008(T1<3.5s)和0.06(T1>5s)。你问题中的0.8是个什么意思?0.8%?我觉得吧,这个系数不是硬性指标,6度区本来地震作用就小,再加上高层结构周期长,非得通过增大刚度的方法来提高底部剪力或楼层剪力从而满足这个式子是不明智的,就按照增大后的剪力来设计剪力墙应该就可以啦。墙体不应该是又长又密的,多开点大洞总是要的,这么一来,30层左右的剪力墙轴压比大于0.4也正常啊,该设约束边缘构件就设呗。
回复
3楼
虚心有节
竹子,松竹梅岁寒三友占一席,梅兰竹菊四君子占一位,有诗评:未出土时先有节,及凌云处尚虚心,历代文人对于竹子虚心有节的品质都赞誉有加。金茂大厦外观上融合了竹与宝塔的形象,承载着虚心有节的美好喻示,当它矗立于大珠小珠落玉盘的东方之珠面前,一点也不显得卑怯,它可以挺直了腰板,道一句“我也属于东方”。竹子同时也是邓工口中的结构大师,可见虚心有节不仅是人格品质之道,也是结构之道。竹怎么就体现了结构之道?一场春雨后,看它节节高,如此短时间之内高效造出的结构,任凭风吹雨打无惧色,那个施工单位能媲美,保质保量保时间。虚心,意味着省材料,好钢用在刀刃上,保证周边一圈的材料强度,刚度,同时周边一圈材料也有讲究,头青在外,二青在内,头青的力学性能优于二青,看来竹大师对于材料的利用摆放达到了精益求精的地步(折扇的扇骨的选用也是内部用二青,外面两根用头青)。在调整结构平面规则性的时候,老庄有一句秘诀,加强离刚心最远位置的竖向构件,削弱离刚心近的竖向构件,真真道出了结构平面规则性调整的千千万万,这一点在竹大师身上也得到了良好印证。有节对应的就是楼屋盖的刚度,楼板不设大洞,梁柱刚度要匹配,充分发挥竖向构件抗侧力本领,同时周边一圈锁边梁可以做得刚强,提高抗扭能力,竹节不正也是在周边一圈最为刚强。大师就是大师,自然界的优秀产物。有人举一反例,框架核心筒结构,外柔而中刚,它在写字楼中不是用得好好的。这种结构于平面抗扭而言绝对是先天不足,可以做,但是与等高同体量的外筒内框结构相比造价一定高。写字楼中用这种结构,是建筑要求,功能要求可以超越经济要求,上升到控制地位。美国的世贸大楼,虽然倒了,但它曾经代表了一个高度,大家可以看看它的结构是核心筒在内还是在外。
转发这个帖子,希望对楼主有所帮助.
回复
4楼
你的意思是在长墙上开洞口?我就是没办法通过增加墙的刚度来满足最小剪重比,轴压比0.4觉的太小了点,以前都是按0.7左右调的剪力墙就看起不蛮合适,放大剪力就在调整系数上增加大了,最大极限是多少,取1.0至1.5左右吗?
回复
5楼
这是我的墙布置图,
F_$[YUN%1R.jpg' />
回复
6楼
我的墙布置图
回复
7楼
在2010抗震规范培训教材上有说明剪重比不满足时怎么调整,分三种情况
回复
8楼
1建议,结构调整0.可以调至0.8X0.85=.68时,选择让程序调整,分三种清况.PKPM会自动调整
2 这样满足规范(王亚勇的建议).
回复