本来一负荷开关柜出线至变压器,路径差不多百米长,所以有人说要在变压器端加装进线柜? 哪里有规定? 望指出,谢谢

本来一负荷开关柜出线至变压器,路径差不多百米长,所以有人说要在变压器端加装进线柜? 哪里有规定? 望指出,谢谢
免费打赏
xiaosu0105
2011年10月26日 22:03:31
2楼
应该是无所谓多少米,但主要考虑的是变压器就地控制问题,如果离得远了或者隔了一堵墙,从变压器到高压柜需要绕道过去或者太远了,不利于变压器出现问题的时候马上断开开关,所以原则上是第一不能离太远了,第二不能在另外一间屋子里。
回复
魍魉魑魅
2011年10月27日 08:22:23
3楼
例如:一个小区中两期工程,从一期的高压室拉一组电缆至另一期变压器,需要加进线副柜吗?
回复
lingxuct
2011年10月27日 08:25:38
4楼
规范上如何规定倒不知道,习惯做法是超500米时,会在变压器室装负荷开关,可以起隔离作用,在变压器上挂接地线时能看到开关已拉开,能让人放心。

在送电操作也有安全作用,因负荷开关上桩头不能挂接地线,检修时负荷开关是拉开的,可以大胆地拆接地线(不会突然来电)。
回复
cnkaqi030
2011年10月27日 09:48:56
5楼
检修时负荷开关是拉开的,可以大胆地拆接地线(不会突然来电)。
回复
dai4239
2011年11月03日 21:05:04
6楼
“在送电操作也有安全作用,因负荷开关上桩头不能挂接地线,检修时负荷开关是拉开的,可以大胆地拆接地线。”不懂是什么意思。
回复
lingxuct
2011年11月04日 08:46:43
7楼
楼上可能没听说过这种事故:

变压器检修时肯定要在高压侧挂接地线,检修结束后送电时,有人误操作,正在拆接地线时突然来电!把拆接地线的人烧伤。

有了隔离开关,肯定是先拆接地线,后合隔离开关,这样,误送电也不会伤到拆接地线的人了。

很早以前在GG1A柜操作(是事故分析时才知道的事,不是我操作),是电源进线吧,按操作规程由运行改到冷备用,备用等待调度命令,过了一段时间后(等电源侧操作结束),正令:由冷备用改为线路检修,戴上绝缘手套,穿好绝缘靴,高压验电器在有电处检验正常,再验这条线路,无电(应该是正常),挂接地线时出现异常:先挂上接地端,拿住绝缘端用金属端靠近电缆头接线铜排时,突然铜排对接地强烈放电!!!马上报告调度(发生的情况),同时,又拿验电器进行验电,且又没电?!但被放电烧伤的接地线明显地放在那边?!!

最终因电源侧、调度、放电侧是企业内的三个单位,查清楚了肯定有一家要被严重处罚,由于建厂初期,领导没有追究,问题不了了之。
后来还是在探讨,究竟问题出在哪?个人一直认为有人误操作(误送电)后立即意识到了,在极短时间内按了分闸按钮,且前面操作是在跑错间隔的错误情况下做的,等报告调度(操作完毕)后意识到问题的严重性,才去快速按掉分闸按钮!!!

以前什么也没有,信号继电器是无法记录误操作的,现在有监控,操作过后,后台的事件记录是无法删除的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-4 09:07 编辑 ]
回复
moshenli
2011年11月04日 08:58:58
8楼
变压器检修时肯定要在高压侧挂接地线,检修结束后送电时,有了隔离开关,肯定是先拆接地线,后合隔离开关,这样,误送电也不会伤到拆接地线的人了
回复