关于消防栓给水系统的用水量
mycmyc
mycmyc Lv.2
2006年07月28日 10:46:51
只看楼主

有一幢建筑,首至八层是作商业及办公用,面积约为8400平方米一层,高约34米,其中9-15层为住宅,面积约为2000方左右。高应超过五十米。此建筑为长方形建筑,其住宅靠长方形的一边建起的。现在只做首至八层的消防系统。住宅部分的不是另外做。我想请问一下各位,那消防栓系统的用水量(室内)是应按超过五十米的综合楼的用水量(40L/S)考虑呢,还是只考虑首至八层的高度的用水量(30L/S)呢?

2006年07月28日 11:11:57
2楼
按40L/S做。消火栓水量不能根据建筑物的一部分确定,要根据整个建筑物来确定。
回复
shibushi1983
2006年07月28日 14:58:24
3楼
选大的吗,40L/S
安全
回复
mycmyc
2006年07月28日 16:16:48
4楼
那天面水箱和天面试验栓呢,是应设置在住宅屋面呢,还是可以直接和设在商业楼屋面呢?
回复
applan
2006年07月28日 16:51:20
5楼

住宅!
回复

相关推荐

APP内打开