急:我公司电缆桥架有17根YJV22-3*185-10KV电缆,分别为1#到17#。现在7#电缆B相、5#电缆A相对地,请教如何最快从17根电缆中找出这两根电缆。说明其他电缆带电运行。

急:我公司电缆桥架有17根YJV22-3*185-10KV电缆,分别为1#到17#。现在7#电缆B相、5#电缆A相对地,请教如何最快从17根电缆中找出这两根电缆。说明其他电缆带电运行。
免费打赏
lingxuct
2011年10月26日 10:01:22
2楼
故障电缆肯定不在运行状态,想在同一槽盒内找到故障电缆(电缆上无标记),把故障电缆的正常相一头接地,另一头加对地电流(约大于30A),用钳形电流表去卡电缆,找到能测量出电流时,打电话给加电流的试验人员,让他把所加电流变小(或变大),告诉所加电流的数值,现场钳表读数跟着变化(最好读数非常接近),这样就可以做上标记(或挂上标牌)。
回复
cnkaqi030
2011年10月26日 10:02:32
3楼

支持楼主啦
回复
henananyanggutao
2011年10月26日 10:30:13
4楼
刚才忘说了:1、电缆长度1200米。2、17根电缆在一个桥架里,没有表示,而且其他电缆带电(10KV)运行,所以必须要保证百分之百的准确,否则要出安全问题。
回复
iamboyfriend
2011年12月05日 18:38:05
5楼
到底讨论什么啊,好像跟题目不一样,
回复
song237358304
2011年12月10日 10:08:25
6楼
哥们你找个大的钳表去掐一下,正常电缆三相是平衡的你掐不出电流来的,但是那两个缺相的电缆你一定掐的出来。我们测零序电流不就是这个道理么?