【求助】低压配电室采用2路电源供电,能否进行合环操作
gqzxf
gqzxf Lv.3
2011年10月25日 16:40:16
只看楼主

我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?

我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?
sunwei7980
2011年10月25日 21:04:00
2楼
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1
回复
sunwei7980
2011年10月25日 21:04:40
3楼
估计有点危险
回复
lingxuct
2011年10月26日 08:22:40
4楼
变压器二台之间的容量差的太多,且阻抗正好相反,在合环操作时800的一台变压器过载的条件非常明显,可以计算一下,二台总负荷是2800KVA,800是总容量的28.57%,当2000一台也带到28.57%时,总容量只有1371KVA,如果超1371KVA时合环,800一台就要过载。

不过,变压器有短时过载能力,建议在操作合环前,先做出合环时可能过载的倍数,达到要求“允许操作最长时间”的表,按实际操作所需时间来确定能否操作,就是在多大负荷时不能操作了,作出一个制度,贴在变电所内,强制执行!
回复
cnkaqi030
2011年10月26日 09:40:45
5楼
回帖是一种美德
回复
dcfhyt
2011年10月26日 11:23:45
6楼
我觉得加一台联络柜就解决啦。首先你要检修小变压器时你可以把小变压器那台的进线柜给断开,在把联络柜合上这样也不会影响你的供电啊!
回复
wqsabb
2011年10月26日 11:49:50
7楼
哈哈,估计供电局不会让你这样做的
必须设联络柜
回复
wangasong
2011年10月26日 12:16:47
8楼
学习了,呵呵
回复
wa.tclysys
2011年10月26日 13:47:14
9楼
什么是合环操作?undefined
回复
bdliuhj
2011年10月26日 14:46:32
10楼
阻抗电压不同,应该不能
回复
monkeyboss
2011年10月26日 16:39:02
11楼
悬乎~~最好不要冒险~~
回复

相关推荐

APP内打开