求助空调房间排风量是去空调设备总风量的多少?
zhangyonggang_2011
2011年10月25日 15:03:15
来自于通风排烟
只看楼主

求空调房间排风量是去空调设备总风量的多少?新风量取空调设备总风量的多少?这几者的关系??谢谢各位老师

求空调房间排风量是去空调设备总风量的多少?新风量取空调设备总风量的多少?这几者的关系??谢谢各位老师
免费打赏
crazy_123456
2011年10月26日 12:39:34
2楼
应该明确一个概念,空调与通风不是一回事!一个有人经常出入的空间,不论空调是否需要,通风则是一定需要。如果不能自然通风,则使用机械通风。通风系统中进风与排风是气流组织和风量平衡的要求。如果少量新风可以靠开启门窗等自然渗透排出;大量新风,尤其是过渡季节的新风,仅靠自然渗透无法及时排出的。

楼主基础太差,建议复习专业基础或者回炉重修!!
回复
snail_yin
2011年10月27日 10:39:18
3楼
新风和空调总风量没有直接关系。
排风和新风有关系,这也取决于功能房间是要维持正压还是负压。一般空调房间多要求维持正压,排风量按新风量的80-90%考虑。
回复
mickeymouse_huang
2011年11月10日 16:18:08
4楼
版主的最后一句话有点过了