最近做个小项目,框架结构,整个模型建好了,计算也过了,柱子配筋率都在1%左右,都不是构造配筋,给总工审图,总工觉得柱子截面比较大,要我把截面改小点,我按照总工意思把截面改小了,结果所有柱子配筋都变小了,我的问题来了,在整个房子荷载什么都不变的情况下,这个房子的受到的地震力变化应该是很小的,也就是说我调小柱子截面,整个房子的地震力是不会减小的,然后总的地震力在按照柱子刚度分配到各个柱子上去,在我所有柱子都变小的前提下,柱子受到的地震力是不会变小的,但是柱子截面变小了,为什么配筋还会变小而不是增大呢,请高手解释下,帮我消除疑惑,谢谢啦。
最近做个小项目,框架结构,整个模型建好了,计算也过了,柱子配筋率都在1%左右,都不是构造配筋,给总工审图,总工觉得柱子截面比较大,要我把截面改小点,我按照总工意思把截面改小了,结果所有柱子配筋都变小了,我的问题来了,在整个房子荷载什么都不变的情况下,这个房子的受到的地震力变化应该是很小的,也就是说我调小柱子截面,整个房子的地震力是不会减小的,然后总的地震力在按照柱子刚度分配到各个柱子上去,在我所有柱子都变小的前提下,柱子受到的地震力是不会变小的,但是柱子截面变小了,为什么配筋还会变小而不是增大呢,请高手解释下,帮我消除疑惑,谢谢啦。
2楼
1,你说了一个原因,有可能控制配筋的内力很小,是构造配筋断面小了,配筋也小了,
2 断面小了,,刚度小了周期长了,,地震力会小的.
回复
3楼
多谢,忘记周期的影响了,嘿嘿
回复