各位大虾好: 有一幢公建(体育文化大楼),需要进行室外给水、雨水、污废水、热力、电力、电信等所有管线室外施工设计,其中室外给水、热力、电力、电信等均共用一条大的综合管沟(已经设计出),并且我将排水主管布置在建筑的最外侧(管沟靠近建筑);但是雨水管、污废水支管穿综合管沟的地方实在是太多?如何穿?雨污水管是重力管,高程上如何控制? 希望各位大虾帮小弟解决!!!!!!
各位大虾好:
有一幢公建(体育文化大楼),需要进行室外给水、雨水、污废水、热力、电力、电信等所有管线室外施工设计,其中室外给水、热力、电力、电信等均共用一条大的综合管沟(已经设计出),并且我将排水主管布置在建筑的最外侧(管沟靠近建筑);但是雨水管、污废水支管穿综合管沟的地方实在是太多?如何穿?雨污水管是重力管,高程上如何控制?
希望各位大虾帮小弟解决!!!!!!
2楼
最好将综合管沟靠近建筑物,雨水、污水沟放在外面;
小区室外雨水最小管径和最小设计坡度:1、小区建筑物雨水接户管:铸铁管、钢管(200),最小设计坡度0.005,塑料管(200),最小设计坡度0.003;2、小区道路下干管、支管:铸铁管、钢管(300),最小设计坡度0.003,塑料管(300)最小设计坡度0.0015;3、沟头的雨水连接管:铸铁管、钢管(200),最小设计坡度0.01,塑料管(200)最小设计坡度0.01.
小区生活排水管道最小设计坡度和最小管径:1、接户管埋地塑料管(160),最小设计坡度0.005,混凝土管(150)最小设计坡度0.007,2、小区支管埋地塑料管(160),最小设计坡度0.005,混凝土管(200)最小设计坡度0.004,3、小区干管埋地塑料管(200),最小设计坡度0.004,混凝土管(300)最小设计坡度0.003.
回复