【请问】关于7层楼的防雷引下线数量选取
bqlxflxf
bqlxflxf Lv.2
2011年10月24日 17:02:59
来自于防雷减灾
只看楼主

总高度为20米的七层民用建筑,防雷引下线如果柱筋小于16的,是否有焊接4根的必要?焊接两根?

总高度为20米的七层民用建筑,防雷引下线如果柱筋小于16的,是否有焊接4根的必要?焊接两根?
wave1988
2011年10月25日 17:14:37
2楼
现在有新规范了,绑扎即可,不用焊接。具体来说小于16的用4根。
回复
湘南防雷
2011年10月25日 23:12:25
3楼
按3类计算。那你的长度呢?
回复
joad1
2011年10月26日 07:47:34
4楼
小于16就用4根 16及以上的用两根 按照三类防雷 网格不大于24×16 或者 20×20 ,在建筑的四角及伸缩缝处设防雷测试点即可。
回复
zwdhz
2011年10月26日 14:16:56
5楼
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。

一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:

S≥1.89kc2 (3.4.3)

式中 S —-钢筋表面积总和(m2)。
回复
woshiyu168
2011年10月26日 22:03:34
6楼
回复
a543427903
2011年10月28日 14:33:22
7楼
回复
zhougong18
2011年10月29日 10:12:02
8楼
五,六楼的引用的规范已说的很明确了。至于是绑扎还是搭接焊,得看你的接地电阻能否达到设计要求。
回复
pspmail
2011年10月30日 14:50:37
9楼
请兄台指点一下,是哪个规范?
回复

相关推荐

APP内打开