总高度为20米的七层民用建筑,防雷引下线如果柱筋小于16的,是否有焊接4根的必要?焊接两根?
总高度为20米的七层民用建筑,防雷引下线如果柱筋小于16的,是否有焊接4根的必要?焊接两根?
2楼
现在有新规范了,绑扎即可,不用焊接。具体来说小于16的用4根。
回复
3楼
按3类计算。那你的长度呢?
回复
4楼
小于16就用4根 16及以上的用两根 按照三类防雷 网格不大于24×16 或者 20×20 ,在建筑的四角及伸缩缝处设防雷测试点即可。
回复
5楼
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:
S≥1.89kc2 (3.4.3)
式中 S —-钢筋表面积总和(m2)。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
五,六楼的引用的规范已说的很明确了。至于是绑扎还是搭接焊,得看你的接地电阻能否达到设计要求。
回复
9楼
请兄台指点一下,是哪个规范?
回复