关于一层排烟问题
maao2001
maao2001 Lv.4
2011年10月24日 10:45:57
来自于通风排烟
只看楼主

例如一层大开间,长度为67.8米,只有两边开窗,这时窗户自然排烟距离超过30米,但中间开了一个大门,这时需要设置机械排烟么

例如一层大开间,长度为67.8米,只有两边开窗,这时窗户自然排烟距离超过30米,但中间开了一个大门,这时需要设置机械排烟么
toplhc
2011年10月24日 11:13:30
2楼
对于这种情况,一般是努力创造自然排烟条件。

中间门那里如果可以开窗,使之小于30m,那就能自然排烟。
回复
maao2001
2011年10月26日 10:00:48
3楼
谢谢了!
不过还有一点疑虑,就是如果在门上面开窗户的话,这样就是相当于排烟窗离出入口小于1.5米的距离了,这样是不是不利于疏散?但是反过来说如果一层做排烟,所有的窗户都要做固定窗或者电动窗,这个费用又相当大了,而且如果失火了,所有的对外的门应该都是开着的,这样一来感觉固定窗或者电动窗又是个摆设了,没有起到多大效果,那有何必做排烟呢,真的是比较纠结,特别是一层!
回复
crazy_123456
2011年10月26日 12:41:19
4楼
这个观点是错误的!建议好好查阅《建规》及条文说明~
回复
lvfenglvhihi
2011年11月03日 14:51:05
5楼
这个30M不应该这样理解吧,两边都开窗面积够了就可以了吧
回复

相关推荐

APP内打开