关于闭式循环水系统稳压的问题,急急急!求高手指教。
a0111051
a0111051 Lv.3
2011年10月24日 08:49:23
来自于中央空调
只看楼主

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。
0954804fcb03f443d2d8.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
a0111051
2011年10月28日 17:33:01
32楼
如果这个系统设计合理,那这个设定值应该是主泵入口定压值加水泵额定扬程70米。
那么我说的方案应该可行了?
压力传感器你认为装于什么位置合适?连接稳压罐的那根50管上合适么?
安全阀应加装于什么位置,系统压力最大处么(也就是水泵出口)
回复
adingkgb
2011年10月28日 21:44:18
33楼
实际上,水泵的扬程选择不会那么精确(实际的工作扬程和额定扬程可能会有差异)
而且,水泵的出口压力并不代表焊机冷却器环路的进口压力(之间可能还有阻力损失)
真正有意义的,应该是冷却装置的进出口压差(这个应该满足冷却装置本身的工艺要求,因为不达到规定进出口压差,可能冷却水的流量就达不到设计要求)
所以具体应该多少压力,还是要根据冷却装置的要求。

传感器的安装位置可以不必非要固定在某个地方,但是安装于不同点后,其设定压力也要有相应变化(系统运行时,不同位置的压力是不一样的)
我个人认为 为简化控制,压力传感器应安装于总供回水管,如压差传感器则应安装与总供回水管间
安全阀的问题,一般的系统承压都可以承受10公斤以上压力应该是可以的(当然,这个要看你焊机冷却器以及闭式冷却塔的承压),而你系统的最高压力就是主泵口(定压压力+水泵扬程,定压压力2.5公斤+水泵闭阀运行的出口扬程)可能超过10公斤,那么安全阀安装于水泵出口的稳压管应该是可以的(稳压管本身所提供的增加的容积可以缓解压力波动)
回复
a0111051
2011年10月29日 08:42:08
34楼
很有道理,在这里获益良多,真心感谢!我们准备与设计去交流,最后的处理方案看是不是和我们讨论的一样。
另水泵出口安装的是多功能水泵控制阀,而不是传统的止回阀,在这套系统里有什么特殊意义么?
回复
a0111051
2011年11月03日 10:41:47
35楼
昨天已经调试了,主泵45HZ变频运行出口压力可以到8.5公斤(末端阀门均关闭,入口压力定为2.5公斤),由于自控系统不完整,我们所讨论的一切都是空谈。现在只能让主泵稳定在这个频率运行,末端可以正常使用,也不会出现压力过高的现象。
我试着把连接泵入口和出口2个稳压罐的阀门关闭,水泵停止运行,照理说这个时候泵入口处只有静水压2公斤不到,为什么压力表读数却一直是开始的定压值2.5公斤?
回复
adingkgb
2011年11月03日 14:33:36
36楼
如果自控不完善,而人工控制也可以运行的话,说明系统本身是可以满足使用要求的

但要注意,由于主泵在长时间无流量的工况下运行,可能会导致温度升高(特别是对轴封不利),这一点要防止。

如果稳压泵和主泵并联,那么稳压泵的进出口压力和主泵的应该一样

定压值的多少,要看你系统的定压方式,如果是高位开式膨胀水箱的,那么系统停止运行后,定压点压力就是该处到膨胀水箱之间的高差(10米1公斤)
但如果是定压罐定压的,停机后未必自动泄压(要根据定压装置的设定值以及泄压值等控制程序来看)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-11-3 14:53 编辑 ]
回复
a0111051
2011年11月05日 08:33:04
37楼
由于设计的不完善,我们也只能调试到这种程度了,为了防止水泵空转,我们还加了个根旁通管。
但我有个问题不明白,为什么当系统满水,末端不通时,水泵是空转而不是把回水管抽空呢?就算管道是封闭的,但是水本身是有自重的啊。求解答
回复
flyingbird
2011年11月05日 17:12:25
38楼
看你们说了这么多,怎么都没说到补水定压的要点呢?
1、系统的补水哪里来的?看图上没见到补水水源啊?没有补水来源,补什么?
2、囊式罐的预充压力,大了是没有用的,甚至起不到左右,压力小了会降低可调容积。

初步估计:设计错误!
回复
adingkgb
2011年11月05日 17:35:57
39楼

末端都不通,水泵就泵不出水(没有流量),没有出就没有进,怎么可能吧回水管抽空呢?抽过来的水送到哪里去呢?
水泵这是的运转,仅仅是把能量都转化为压力了(泵口压力会明显升高)
回复
a0111051
2011年11月07日 08:44:52
40楼
系统补水是有的,采用气压罐加补水泵的成套装置补水,直接连接在机房的回水总管上,图我没贴出来。只是设计没给出补水泵的启停压力值,而市政官网本身有4公斤压力,所以据此将循环泵入口压力定为4公斤。设计本身估计没什么大错误,只是不完善吧。
回复
a0111051
2011年11月07日 08:53:04
41楼
你的意思是供水侧管网已经满盈,末端不通,水就无法泵过来,是么?
回复