关于闭式循环水系统稳压的问题,急急急!求高手指教。
a0111051
a0111051 Lv.3
2011年10月24日 08:49:23
来自于中央空调
只看楼主

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。
0954804fcb03f443d2d8.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
a0111051
2011年11月07日 08:58:09
42楼
但是如果这时我把补水侧阀门打开,水也泵不到供水侧么?
那我们试压不就是通过试压泵源源不断的向官网灌水来升高压力的么?(也就是即使官网满盈了是依然可以通过泵向管道内泵水的)
回复
helijun008
2013年09月09日 22:22:27
43楼
adingkgb 发表于 2011-10-24 23:39 图片打不开能否截图上来?最近出差,阿鼎大哥好久好久不见了
回复
helijun008
2013年09月09日 22:51:37
44楼
adingkgb 发表于 2011-10-25 11:29 从图上没有看出定压装置以及补水点的情况如果是单纯的闭式循环系统,那么靠定压装置(补水泵,和隔膜定压 …阿鼎大哥,我们原先的是一次变频冷冻系统没有二次泵,系统高差在25米,我的稳压罐设了2.5公斤。后来工程改造增加了办公室与净化间冷冻管到达系统末端需要40米扬程发现压力不够我们就加了增压泵。增压泵是根据我们设定的压差自动运行的,设定压差为4公斤。现在想节能能否将稳压罐压力提高到3-4公斤以降低增压泵频率。
回复
adingkgb
2013年09月10日 00:08:43
45楼
helijun008 发表于 2013-9-9 22:51 阿鼎大哥,我们原先的是一次变频冷冻系统没有二次泵,系统高差在25米,我的稳压罐设了2.5公斤。后来工程改 …如果系统改造后,最高点升高到40米,那么定压装置的设定值就不能低于4公斤
回复
zhaoyidehaoma
2013年09月10日 14:38:37
46楼
说的不错。
回复
helijun008
2013年11月01日 09:55:12
47楼
adingkgb 发表于 2013-9-10 00:08 如果系统改造后,最高点升高到40米,那么定压装置的设定值就不能低于4公斤大哥,稳压装置设定有什么要求?
回复
adingkgb
2013年11月01日 11:42:09
48楼
helijun008 发表于 2013-11-1 09:55 大哥,稳压装置设定有什么要求?稳压装置与系统的接入点(定压点),应位于主循环水泵的回水口定压压力一般应按照定压点与系统最高点之间的高差,再加5米余量进行计算
回复