关于闭式循环水系统稳压的问题,急急急!求高手指教。
a0111051
a0111051 Lv.3
2011年10月24日 08:49:23
来自于中央空调
只看楼主

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。
0954804fcb03f443d2d8.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
a0111051
2011年10月28日 09:55:06
22楼
那我理解为泵出口压力始终恒定在12公斤是错误的拉?
回复
a0111051
2011年10月28日 10:00:01
23楼
昨天和我们技术负责人探讨了下,他根本没注意这问题,因为稳压罐和稳压泵是两个不同供应商供货,如果我们只是按图接管,那么稳压泵是无法根据稳压罐的压力指示而自动启停的。我质疑是不是应该加电接点压力表以及自动控制箱(增加的话这部份造价只能我们自己负责),他说不用加。
但是不加的话不就违背设计意图了吗?(稳压泵完全成为摆设)这样竣工验收的时候设计能让通过?
回复
adingkgb
2011年10月28日 11:05:53
24楼


这个理解应该不错啊
还是要结合自控程序来看,泵口恒定压力的途径有两个:主泵或稳压泵(稳压罐)
但无论哪种方式都要保证泵口压力,主要是两种方法之间的联系或交接问题(什么时候主泵运行,什么时候稳压泵运行)
回复
adingkgb
2011年10月28日 11:09:10
25楼


不加也不是不可以
主泵的变频依据总有吧(比如压力传感器),那稳压泵也根据这个传感器动作,也是可以的。
当然,稳压泵的动作设定值和主泵的动作设定值可以有所不同
回复
a0111051
2011年10月28日 11:53:23
26楼
上午业主发现该问题,我们会增设压力传感器,实现主泵变频控制及稳压泵的联动,但是业主还是担心万一压力传感器坏了,在系统流量很小主泵不降频工作,管道承受不了,怎么解决?(现稳压罐无安全阀,增加安全阀应该就没问题了吧?)
回复
adingkgb
2011年10月28日 12:43:56
27楼

原设计中,没有压力传感器么?那么设计者对于此套系统的工作流程和原理是什么设想呢?
你主泵的额定扬程时多少?关阀运行时,泵口压力是多少?
回复
a0111051
2011年10月28日 13:23:26
28楼
设计图及设计说明中只写了水泵变频控制,压力传感器这些并未画于管道上,主泵出口的稳压泵+稳压罐设计描述为成套稳压设备,但实际是两家供应商供货。我们技术负责人也一直没注意这个问题,现在管道安装完要通水调试了,担心上述问题以至于主泵不敢启动。(事实上如果加上压力传感器实现主泵变频,再加安全阀防止压力过高,是不是就不用担心呢?)
主泵扬程70米,流量370m3/h,稳压泵扬程80米,流量12m3/h。主泵闭阀压力不知道,说明书上无水泵特性曲线。
回复
adingkgb
2011年10月28日 14:39:38
29楼

那说明这套系统的设计根本不完善,连自控方案都没有(没有相关传感器也没有控制逻辑,怎么运行?)
看图的时候,都没有看设计说明么?
现在要调试的话,现场可以吧应该要保持的压力(设定值)给试验出来。不过压力传感器还是要安装,否则一切都是空的
而且安装位置也要注意
回复
a0111051
2011年10月28日 15:33:37
30楼
审图的时候,都没有注意个问题(也许施工方压根就不关心系统的运行问题)。
在不安装压力传感器的条件可以投入调试么?无压力传感器意味着主泵一直全速运行,如果水泵选型是合理的,那么调试时末端保证全部投入使用,我们所担心的问题也就不会出现,是这样么?(末端全部投入使用,主泵全速运行,如果系统运行正常的话,那这时的水泵出口压力就是压力传感器需要设定的值)这样操作可行么?(也许会有能耗,那也只是设计不合理)
安全阀要加么?防止压力传感器坏掉。
回复
adingkgb
2011年10月28日 17:10:10
31楼
如果主泵在某一频率运行,压力可以满足末端焊机冷却器的使用要求(额定进出压差),那么该压力就是需要保证的设定压力
安全阀的目的不应该是保护传感器(传感器的可承受压力应该比较大),安全阀的作用应该是保护系统
万一系统压力过高,接近系统可承受压力极限,那么安全阀动作,泄压
所以传感器测得的压力达到设定值后,主泵降频甚至停止,这是第一步。如果控制回路故障或者干式冷却塔故障(水温异常过高)以及其他因素导致系统压力过高,最后才动作安全阀
所以安全阀的动作压力肯定高于压力设定值
回复

相关推荐

APP内打开