关于闭式循环水系统稳压的问题,急急急!求高手指教。
a0111051
a0111051 Lv.3
2011年10月24日 08:49:23
来自于中央空调
只看楼主

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。

上传水系统图,请教各位高手,系统中稳压罐接管在水泵出口,这样设置有问题么?稳压泵与主泵并联,作用何在?请高手指教,谢谢了。
0954804fcb03f443d2d8.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
a0111051
2011年10月24日 13:02:04
2楼
是问题太弱了么?大家指教指教我这个小白啊。。
回复
adingkgb
2011年10月24日 23:39:28
3楼
图片打不开
能否截图上来?
回复
a0111051
2011年10月25日 08:13:43
4楼

截的图已上传,其实是个很简单的闭式系统,用于冷却焊机的,稳压泵和气压罐的作用我很纠结,是和消防稳压泵作用一样么?问题有点小白,坐等回复。
回复
adingkgb
2011年10月25日 08:35:04
5楼
不知你这套系统是否一直处于运行状态(或者说经常处于运行状态)

消防喷淋系统的稳压罐设置在水泵出口(及系统侧),其原因是喷淋系统并非循环系统,稳压泵的作用仅仅是稳定静止状态下的压力(微小的渗水,或因温度变化造成的压力下降,靠稳压泵补水保压,以免启动主喷淋泵。而稳压灌可以提供一定的调节容积,防止系统压力频繁波动。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-25 08:37 编辑 ]
回复
a0111051
2011年10月25日 08:43:04
6楼

汽车生产厂房冷却焊机用的,肯定是一直处于运行状态的,把焊机当作末端,闭式冷却塔当作冷源,那这套系统应该是和冷冻水系统一样的,只是温度没那么低。这个稳压罐也是设置在水泵出口,和消防一样,但是消防主泵平常是不工作的,而这个系统主泵要一直处于运行状态。那作用肯定和消防的稳压罐不一样吧?那它的作用是什么呢?
回复
a0111051
2011年10月25日 10:18:39
7楼
另外还有个问题请教啊鼎版主,该系统补水侧用的是隔膜式气压罐定压,我们技术负责人选型时把气压罐预充压力定为4公斤,但是这个系统最高点与最低点高差不到20米,这个压力是不是选高了?因为职位原因,我不好提出质疑,但是我个人认为2公斤足够了。
回复
adingkgb
2011年10月25日 11:29:34
8楼
从图上没有看出定压装置以及补水点的情况
如果是单纯的闭式循环系统,那么靠定压装置(补水泵,和隔膜定压罐),就应该可以满足基本的使用要求。毕竟只要满足系统运行时主循环泵的吸入口压力(泵吸口压力不应为0,更不能为负值)以及系统静止状态下的静水压力(保证系统最高点满水不倒空),就可以了。
如果系统高差在20米以内的,那么定压压力设定为2.5公斤也够了,不过设定4公斤从运行上来说也没什么问题,一般这点压力管道还是完全可以承受的。

如果系统一直处于运行状态的,那么主循环水泵出口压力(也就是此时主循环水泵出口稳压罐内的压力)是水泵吸口压力加水泵工作扬程,现在不知系统定压点的位置。
从图上看,稳压泵和主循环泵并联,假设定压点就在主泵的吸入口,那么在主循环泵运行的情况下,稳压泵是没有必要运行的(主循环泵也就相当于一个大的定压水泵了)
不知该系统主循环泵出口处的稳压罐是否具有自动控制或调解的功能(比如有电接点压力表,控制压力上下限值)
回复
a0111051
2011年10月25日 13:21:48
9楼

谢谢啊鼎版主的指教,我现在是这么理解的,由于车间焊机时用时停,末端使用情况存在突增突减的情况。末端使用数量突然减少,主泵进出口压力突然增大,水来不及流回补水水箱而进入稳压罐,末端使用数量突然增加,系统内水量不够,补水泵启动补水,稳压泵启动把突然多出的水量从主泵入口抽到出口处,从而起到稳压作用。不知我这样理解对不对?该系统循环泵是变频控制的。稳压罐和稳压泵是一套稳压系统,联动的,目前在现场没看到电接点压力表,不知道是不是通过其他方式联动,对自控我完全不懂。
回复
adingkgb
2011年10月25日 20:52:54
10楼

指教不敢当,大家互相探讨共同提高
我觉得这个肯定要结合自控程序来分析的
究竟稳压泵受什么因素的影响而启停,以及频率按照什么要求来变化
是否有压力传感器,传感器的安装位置,以及压力设定值。。。。。

另外,你末端设备(焊机冷却部分)是否在管路上有自动阀门?焊机的工作与否是否联动阀门的开启或关闭?

如果稳压泵和主泵并联,那么实际上可以理解为相当于是小一点的循环泵而已。
是不是这样的:当末端变化导致系统压力变化,如变化量不大,那么可以用稳压泵的启停和变频来补偿这样的压力变化。当末端变化量较大,稳压泵已经不足以补偿,那么就需要对主泵做出增减?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-25 20:54 编辑 ]
回复
a0111051
2011年10月26日 09:16:21
11楼

可能我表达有误,主泵才是变频控制的,稳压泵不是,而且稳压泵流量很小扬程很大。这个系统有两套稳压设备,一套在补水侧,也就是相当于我们空调水中的膨胀水箱。由于该系统压力波动大,单靠膨胀水箱(也就是补水侧稳压系统)稳压已无法满足要求,所以才设置这台稳压泵(该稳压泵应该是很少启动的,只有在末端使用量很少的情况下才启动),不知道这样理解对不对?稳压泵受压力影响来控制启停是肯定的,不知你能否分析下稳压泵启停的上下限值呢?我再上传个补水系统图。
回复