最近试验一种断路器的脱扣线圈,这个线圈是DC220V, 150欧的。保险丝2A。现在有两种情况:1、用市电AC220V经整流桥后直接驱动线圈进行脱扣。10台试验断路器中有2台烧保险;不是说第1 次脱扣就烧,有时是第2次或第3次脱扣时才烧的保险。2、用稳压直流电源供电,原来烧保险的,现在没事了。试验了30次也没烧。为何交流经整流后用于驱动直流线圈就会烧保险呢?
最近试验一种断路器的脱扣线圈,这个线圈是DC220V, 150欧的。保险丝2A。现在有两种情况:
1、用市电AC220V经整流桥后直接驱动线圈进行脱扣。10台试验断路器中有2台烧保险;不是说第1 次脱扣就烧,有时是第2次或第3次脱扣时才烧的保险。
2、用稳压直流电源供电,原来烧保险的,现在没事了。试验了30次也没烧。
为何交流经整流后用于驱动直流线圈就会烧保险呢?
2楼
用市电整流后,你的波形如何?电压多少?是否整流后经过电容滤波?
回复
3楼
支持啦楼主辛苦
回复
4楼
“线圈是DC220V, 150欧的。保险丝2A”,“10台试验断路器中有2台烧保险;不是说第1 次脱扣就烧,有时是第2次或第3次脱扣时才烧的保险”,“用稳压直流电源供电,原来烧保险的,现在没事了。试验了30次也没烧”。
用欧姆定律就可以分析,150Ω与2A熔丝,电压超300V电流才超2A,220V交流经桥式整流后无电容滤波时的直流电压只有198V,肯定不会超2A的电流。如果整流以后加电容器滤波,直流电压将是311V,如果系统电压再高10%,直流电压更有可能升到342V(空载),且断路器跳闸回路在跳闸前是没有负载的,这样就会发生电流超2A的情况。
稳压电源可以控制在220V,电流当然不会超2A了。
回复
5楼
我的电源是220V交流经桥式整流后无电容滤波时的直流电压,万用表测得直流电压是206V;
回复
6楼
回楼上:
“220V交流经桥式整流后无电容滤波时的直流电压,万用表测得直流电压是206V”,为什么大于198V是不是?
你能保证你的万用表内没有电容器(或电容作用的元件)?分析问题时要把所有与分析问题有关的东西全部考虑进去,如果漏了哪一部分,结果就有可能发生偏差。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-24 14:43 编辑 ]
回复
7楼
在烧保险的时候用万用表测得进电AC228V,经桥式整流后无电容滤波时的直流电压DC206V。
我不是说它大于198V不正常,而是说在DC206V时怎么会烧保险?
回复
8楼
不会吧?烧保险时你正好测量直流电压,且电压没超300V?
如果是这样,那只能说2A保险质量有问题。
回复
9楼
是的。测得的电压没超DC300V,换了几个保险也都烧了。现找不出理论依据来了,其他8台试验断路器却没事,我也纳闷。是否会在脱扣时断开线圈回路瞬间的电流变大了呢?因为我看到在通断线圈的开关处有明显的火花,火花特别大时,就是烧保险了,保险没烧的时候也有火花,只不过没那么大而已。
回复