带漏电保断路器一般选4P还是3P?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2011年10月23日 16:50:59
来自于断路器
只看楼主

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]

000.jpg


001.jpg


002.jpg

1e85906f1378cd48d4b5.pdf
385 KB
立即下载
will2080
2011年10月25日 09:58:02
22楼
网上有这么说的:

1P+N 是针对漏电断路器(部件)来说的。
而对断路器来说当然只有1P,2P,3P,4P的,而没有1P+N的。
回复
littlefayork
2011年10月25日 10:24:00
23楼
现身说法,如果三相平衡的话,用三极漏保没问题,三相不平衡,检测的三相电中不为零,就误认为漏电了,准跳
回复
wsyy53928802
2011年10月25日 13:48:39
24楼
学习了
回复
gumingqiang
2011年10月25日 16:20:07
25楼
路过学习一下
回复
changzhouctdq
2011年10月25日 17:44:22
26楼
按情况而定的
回复
老灰兔子
2011年10月25日 21:45:59
27楼

按你的说法,3P的漏电保护断路器如果接上380V的单相电焊机就会跳闸的啦???

不知你这样用过没有呢,要不要实践一下???????????
回复
老灰兔子
2011年10月25日 21:58:48
28楼

请你看看下面的断路器是不是1P+N的?

DSC09864.jpg
回复
long200800
2011年10月25日 23:27:58
29楼
以后多逛逛网易土木论坛少玩游戏了呵呵 长见识啊
回复
will2080
2011年10月26日 08:48:26
30楼
施耐德的DPN(1P+N)是厂家独创的,和大家讨论的几P不是一回事,只能说是个特例
回复
will2080
2011年10月26日 08:49:34
31楼


施耐德的DPN(1P+N)是厂家独创的,和大家讨论的几P不是一回事,只能说是个特例
回复