带漏电保断路器一般选4P还是3P?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2011年10月23日 16:50:59
来自于断路器
只看楼主

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]

000.jpg


001.jpg


002.jpg

1e85906f1378cd48d4b5.pdf
385 KB
立即下载
免费打赏
wildwolfyy
2011年10月24日 18:18:37
12楼



王老先生的一些论文有些还是看不太懂,呵呵,只怪自己基础太差。
看了一些资料,总算有点明白了,漏电开关只检测断路器的上端和下端的三相电流,就算三相不平衡,矢量和不为零,如果负荷没有漏电,那么断路器的下端电流三相之和也不是为零,而是与上端相等,因此3P漏电断路器也不跳闸。应该是这么个道理吧,请大家指正。
回复
wildwolfyy
2011年10月24日 18:23:58
13楼



照你这么说,那下面那段话如何理解,错了吗?
回复
a_s_
2011年10月24日 19:33:33
14楼
路过,学习b 。
回复
mente521
2011年10月24日 19:51:02
15楼
回复
和煦春风
2011年10月24日 20:13:25
16楼
xue xi liao jie
回复
hhhcaics
2011年10月24日 20:33:51
17楼
楼主讨论的应该是4P与3P+N漏保吧 如果是带单相负荷干嘛用3P漏保
回复
我爱喝绿茶
2011年10月24日 21:30:55
18楼
很好,过来学习学习。。。
回复
xirongfu
2011年10月25日 08:39:23
19楼
我的理解是TN-C的系统不能用4p的 不知道准确吗?请大家指教!
回复
xiangjiangwan2011
2011年10月25日 09:39:49
20楼
学习了,各位探讨
回复
wuyankun2010
2011年10月25日 09:48:17
21楼
我们院领导让我们,带漏电的单相选2P三相选4P
回复

相关推荐

APP内打开