以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]
以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激!
[
本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]
2楼
原理就是在开关内部加一个CT线圈,如果电流的矢量和等于零就不跳闸,一旦其中一相接地,他的矢量和不等于零,已经大大超过它的定值,所以就跳闸了。
回复
3楼
那要是三相负荷不平衡导致的中性点位移呢?照你这么设计漏电保护器能躲过么?
回复
4楼
学习学习下
回复
5楼
只要是带漏电的就是4p或2p。
回复
6楼
3P是用在三相回路里的 一般是电动机抑或其它三相电器对人身有可能带来不安全的设备上所采用的。如果是单相或三相四线回路就必须用2P或4P漏电断路器。
回复
7楼
路过,学习。
回复
8楼
回复
9楼
王先生有一本书叫《低压电气装置的设计安装与检验》,你可以去看看。
在建筑电气里,必定有个总等电位连接,做到总等电位电气可靠连接是必须的。
社么叫防范接地短路?在一般的情况下人是不会去碰电气设备和电气线路的,实际上是在电气检修的时候需要防范短路。
当发生单相短路的时候,检修人员一手触碰电气线路以及电气设备,另一手如果触碰与大地等电位的墙壁时必然会发生事故。
而此时大地电位是升高的。因此在人的身体之间形成回路和电压差。如果在建筑内做到等电位以及局部等电位的话,必然此时电压差是绝对不会产生的。因此在TN-S系统中,王先生是提倡必须做等电位连接,如果做了等电位连接是不需要4P开关,前提是做了等电位连接的TN-S系统中,在TT系统中,王先生是提倡必须用4P开关。
这是我的一些理解,你可以参考下。
回复
10楼
正解。在通俗一点,此漏电开关下面若有单相插座(取A,N),那么此漏电开关必须要用4P的,否则,你想啊,A相电流经负载回到N,那如果是3P漏电开关,由于ABC三相不平衡了,所以3P漏电就误跳了。
回复
11楼
在TN-S系统和TT系统中,不宜在N线上装设电气将N线断开。当需要断开N线时,应装设能同时切断相线和N线的保护电器。
回复