请教规范对环形通气管规定在实践中运用问题
willking131
2011年10月23日 13:17:15
只看楼主

4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管: 1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管; 2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管; 4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连; 请教一下各位大虾一下问题 第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管

4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:

1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管;

2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管;

4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连;

请教一下各位大虾一下问题
第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管
第二,如果是这样连,那么这几根环形通气管可以汇合不
第三,只说连接通气管的位置在上边缘0.15m,是不是说环形通气管可以在下层横走(上边缘一下),到了接近通气立管的位置上反到上边缘以上0.15m再跟通气立管连接

求赐教
免费打赏
ezhlushaoxin
2011年10月25日 09:56:45
12楼
这条规范主要针对公共建筑吧,住宅的很少见到这样的哦,嘎嘎嘎嘎………………………………
回复
willking131
2011年10月25日 15:44:22
13楼
基本认可,但是第二条还有一个问题,如果按汇合通气管考虑管径,那么汇合的管径可能比通气立管都要大了,那岂不是很悲剧
回复
willking131
2011年10月25日 15:46:19
14楼
每根支管都没达到设环形通气管的要求,但是几根支管加起来就超过了,这样就挺郁闷
回复
simsex
2011年10月25日 15:59:16
15楼
正在上手一个项目,蹲位超多,同样的疑惑啊,希望大家积极讨论
回复
x51766
2011年10月25日 16:25:41
16楼
回复
liyibing2006
2011年10月25日 18:02:33
17楼
可以考虑增加立管数量!
回复
zfx
2011年10月26日 09:21:43
18楼

但你看清楚那个表格 环形通气管最大也就是50
回复
willking131
2011年10月27日 11:44:38
19楼
谢谢,还真没注意
回复
wlinp520
2011年10月28日 18:03:38
20楼
不错,学习了。顺带发个交流群63799163。
回复
冰是水的灵魂
2011年11月17日 14:40:13
21楼
问题回答的可以
回复

相关推荐

APP内打开