4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管: 1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管; 2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管; 4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连; 请教一下各位大虾一下问题 第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管;
2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管;
4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连;
请教一下各位大虾一下问题
第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管
第二,如果是这样连,那么这几根环形通气管可以汇合不
第三,只说连接通气管的位置在上边缘0.15m,是不是说环形通气管可以在下层横走(上边缘一下),到了接近通气立管的位置上反到上边缘以上0.15m再跟通气立管连接
求赐教
2楼
还有一个问题,如果汇合了,管径要加大否???
回复
3楼
回复
4楼
若干的横支管上的通气管可以汇到一起,接入同一根通气立管上,通气管管径查表4.6.11,只要最终连接到通气立管上的横支管高出卫生器具150mm就可以了
回复
5楼
回复
6楼
首先通气管可以合并,管径参照规范,再就是通气管我认为应该垂直与污水管连接并高出卫生器具0.15,再一坡度0.01接往通气立管
回复
7楼
顶楼上顶楼上
回复
8楼
这样做肯定是通得过的,但是通气管到卫生器具以上0.15,那么管子就到本层户内了啊
而且规范上只说了两个连接点的要求
还是不懂,如果必须到本层户内来布这个环形通气管,那基本上没什么实用性了
回复
9楼
回复
10楼
第一个问题,如果每个支管卫生器具数量达到上述规范要求,应该每个支管都接环形通气管!
第二个问题,可以接到一起,至于接到一起管径的问题,可参见表4.6.11环形通气一项,应根据排水管管径确定通气管管径,如:两根支管都是DN75,相应环形通气管支管管径不小于DN40,排水干管管径DN100,则接在一起的环形通气管DN50.
至于表中排水管DN150,环形通气规范上是“--”,不是很理解,是否不做要求???请专业人士解答
第三个问题,如果天棚下高度满足,环形通气管完全可以在楼板下找一个靠边角或管井的位置上升到卫生器具上边缘0.15M之上再接到通气立管,但楼板下敷设应满足:与排水管45度或竖直连接,通气管上行坡度等要求!
回复
11楼
第一个问题:每根只管都要设。
第二个问题:可以汇合,可按4.6.11选用通气管的管径。
第三个问题:可以在只管以上横走,不一定是器具以上0.15M,但接入通气管处一定是在0.15m以上
回复