请教规范对环形通气管规定在实践中运用问题
willking131
2011年10月23日 13:17:15
只看楼主

4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管: 1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管; 2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管; 4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连; 请教一下各位大虾一下问题 第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管

4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:

1 连接 4 个及 4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管;

2 连接 6 个及 6 以上大便器的污水横支管;

4.9.2.2器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管相连;

请教一下各位大虾一下问题
第一,如果一根横干管上接了几根横支管,每根横支管又接了若干卫生器具,是不是每根横支管都要从第一个卫生器具和第二个卫生器具中连一根环形通气管到通气立管
第二,如果是这样连,那么这几根环形通气管可以汇合不
第三,只说连接通气管的位置在上边缘0.15m,是不是说环形通气管可以在下层横走(上边缘一下),到了接近通气立管的位置上反到上边缘以上0.15m再跟通气立管连接

求赐教
免费打赏
agst0624
2014年07月30日 17:27:50
22楼
ezhlushaoxin 发表于 2011-10-25 09:56 这条规范主要针对公共建筑吧,住宅的很少见到这样的哦,嘎嘎嘎嘎………………………………你见过那个住宅有两个以上大便器的么;P
回复
behappy1314
2014年09月17日 16:12:47
23楼
学习了 环形通气问题
回复
隔壁的老吴
2015年06月02日 22:32:05
24楼
有2个朋友回答的很好!
回复