请教有消防现场施工经验高手
dzfeng
dzfeng Lv.2
2003年08月18日 23:24:22
只看楼主

我有几个不是很清楚的问题向前辈:1、土建及安装工程图纸中的标高是以首层浇筑钢筋混凝土面算为±0.000,还是以装修后首层地面完成面来算?2、消防栓的减压孔板一般是装在那个具体位置?3、如果设计图纸说明写:“喷淋管道DN>100时采用法兰连接,不得焊接”。那么建筑室内外较长的管道采用12米长加一付法兰的做法行吗?4、喷淋管道试压及冲洗能否带上喷头的短管(喷头肯定先不能装上的,用的是管堵)进行?

我有几个不是很清楚的问题向前辈:
1、土建及安装工程图纸中的标高是以首层浇筑钢筋混凝土面算为±0.000,还是以装修后首层地面完成面来算?
2、消防栓的减压孔板一般是装在那个具体位置?
3、如果设计图纸说明写:“喷淋管道DN>100时采用法兰连接,不得焊接”。那么建筑室内外较长的管道采用12米长加一付法兰的做法行吗?
4、喷淋管道试压及冲洗能否带上喷头的短管(喷头肯定先不能装上的,用的是管堵)进行?
谢谢先!!!!
免费打赏
linyinong
2003年08月19日 09:14:35
2楼
这可是常识......
回复
watel
2003年08月19日 09:58:22
3楼
1.一般按0.000预埋
2.拴前
3.没错。
4.分二次安装。可参照自动喷水灭火系统施工及验收规范。
回复