请问“电机”和“变压器”在一起时,总容量如何计算?
sun_t_j
sun_t_j Lv.2
2006年07月26日 22:43:57
来自于变压器
只看楼主

电机标示的一般都是“有功”kW,而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA,当二者在同一母线时,现在为这一母选一变压器供电,如何计算?比如一个1000kW的电动机+一个1000kVA的变压器,需要配一台多大容量的变压器?

电机标示的一般都是“有功”kW,而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA,当二者在同一母线时,现在为这一母选一变压器供电,如何计算?

比如一个1000kW的电动机+一个1000kVA的变压器,需要配一台多大容量的变压器?
免费打赏
ljs1399
2006年07月26日 23:56:26
2楼
一个的电动机配一个1000kVA的变压器肯定是小了.1000kW电机折算视在功KVA.折算出视在功率比须比变压器容量小.变压器一般标示的都是"视在功"kVA.没有听说个视在无功"kVA.



回复
szhjf
2006年07月27日 09:15:06
3楼

楼主说的是两台设备加起来。
回复
infocall
2006年07月28日 10:32:35
4楼
电机的启到方式也是重要因素之一.推动的是什么负荷.
做这方面的项目没有一个决对的标准.
回复
sun_t_j
2006年07月30日 20:35:10
5楼
“而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA”
不好意思,是手误,说的是“视在功率KVA” 
回复
sun_t_j
2006年08月01日 11:33:21
6楼
同志们,请多多帮忙啊!
回复
xxq88551752@co163
2006年08月01日 12:26:44
7楼
没有说清楚,电动机算启动电流吗?电压等级是多少?
回复
nlb
2006年08月01日 12:44:26
8楼
需要考虑电机的启动方式。
如果是绕线型电机或变频启动的笼型电机,选2500kva的变压器就行。