电机标示的一般都是“有功”kW,而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA,当二者在同一母线时,现在为这一母选一变压器供电,如何计算?比如一个1000kW的电动机+一个1000kVA的变压器,需要配一台多大容量的变压器?
电机标示的一般都是“有功”kW,而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA,当二者在同一母线时,现在为这一母选一变压器供电,如何计算?
比如一个1000kW的电动机+一个1000kVA的变压器,需要配一台多大容量的变压器?
2楼
一个的电动机配一个1000kVA的变压器肯定是小了.1000kW电机折算视在功KVA.折算出视在功率比须比变压器容量小.变压器一般标示的都是"视在功"kVA.没有听说个视在无功"kVA.
回复
3楼
楼主说的是两台设备加起来。
回复
4楼
电机的启到方式也是重要因素之一.推动的是什么负荷.
做这方面的项目没有一个决对的标准.
回复
5楼
“而变压器一般标示的都是"视在无功"kVA”
不好意思,是手误,说的是“视在功率KVA”
回复
6楼
同志们,请多多帮忙啊!
回复
7楼
没有说清楚,电动机算启动电流吗?电压等级是多少?
回复
8楼
需要考虑电机的启动方式。
如果是绕线型电机或变频启动的笼型电机,选2500kva的变压器就行。
回复