SATWE的输出结果“框架柱的倾覆力矩及0.2V0调整系数”文件中,有一栏“框架柱地震剪力百分比”,如下:********************************************************************** 框架柱地震剪力百分比 **********************************************************************

SATWE的输出结果“框架柱的倾覆力矩及0.2V0调整系数”文件中,有一栏“框架柱地震剪力百分比”,如下:

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比

1 1 X 610.3 7669.5 7.96%
Y 178.8 7823.5 2.29%
2 1 X 1498.2 7635.3 19.62%
Y 1152.2 7773.1 14.82%
3 1 X 1422.0 7519.1 18.91%
Y 1152.8 7650.4 15.07%
4 1 X 2245.3 7282.9 30.83%
Y 1856.0 7417.2 25.02%
5 1 X 2308.8 6979.9 33.08%
Y 1895.2 7124.8 26.60%
6 1 X 2333.7 6593.1 35.40%
Y 2015.4 6755.0 29.84%
7 1 X 2312.5 6124.4 37.76%
Y 2060.7 6306.7 32.68%
8 1 X 2243.8 5574.0 40.25%
Y 2065.2 5777.2 35.75%
9 1 X 2134.1 4940.6 43.19%
Y 2034.0 5162.7 39.40%
10 1 X 1994.2 4221.2 47.24%
Y 1964.3 4456.7 44.08%
11 1 X 1838.9 3409.1 53.94%
Y 1896.2 3646.5 52.00%
12 1 X 1584.2 2493.3 63.54%
Y 1702.5 2710.4 62.81%
13 1 X 1903.5 1459.8 130.40%
Y 2160.3 1620.5 133.32%
14 1 X 55.2 265.5 20.79%
Y 358.6 304.8 117.67%

令我不解的是顶上两层柱剪力的百分比超过了100%,这是什么原因?是否意味着框架柱体系与剪力墙体系之间的剪力是反向的?
免费打赏
chli1103
2011年12月22日 08:47:09
2楼
没有人给回答下吗??我也很好奇
回复
hwwcxy
2012年02月09日 17:34:46
3楼
在结构的底部剪力墙需承担大部分的内力,变形上是剪力墙小而框架大,因此剪力墙在此部分起到主导的作用,即第一道防线,若在外力作用下剪力墙屈服则将转移很大的内力给框架,此时只按弹性分析设计出来的框架将无法承担这部分由墙转移出来的作用而破坏,因此我们需要提高底部区域框架的设计内力以实现它的二道防线功能。那么对于结构的上部区域是否还是这样的情况呢?那就不是了,顶部区域框架可能承担超过层剪力的作用而剪力墙的内力则反向与外力作用相同,因此在上部(尤其是顶部)区域,框架剪力=外力+墙剪力!而变形上框架小剪力墙大,此时实际上框架起到主导作用,是框架在帮剪力墙,那么两道防线的概念则发生了转移,因此在框架剪力墙结构的顶部区域也需要加强框架。
回复
口口0707
2018年11月30日 16:01:22
4楼
楼上 讲的 很有 道理 !