复杂的室外给排水!!!
deawoo2000
deawoo2000 Lv.2
2006年07月26日 19:58:50
只看楼主

一住宅小区室外(总平)给排水工程,由于有坡道、有转弯,须回填土后方能进行布管施工,且埋完给排水管后,上面还要做混凝土路面进行硬化,不知道这样做,回填土以后的沉降对地下的管的影响大吗?如果沉降问题肯定会影响到地下的给排管,请各位大师指点下,怎么避免?(注:混凝土路面必须得浇注)另外,用什么材料的给、排水管来做这样的总平会更好一点(原设计是---给水:钢衬塑管;排水是:双壁螺纹管) 谢谢各位大师回答与提点!

一住宅小区室外(总平)给排水工程,由于有坡道、有转弯,须回填土后方能进行布管施工,且埋完给排水管后,上面还要做混凝土路面进行硬化,不知道这样做,回填土以后的沉降对地下的管的影响大吗?如果沉降问题肯定会影响到地下的给排管,请各位大师指点下,怎么避免?(注:混凝土路面必须得浇注)另外,用什么材料的给、排水管来做这样的总平会更好一点(原设计是---给水:钢衬塑管;排水是:双壁螺纹管) 谢谢各位大师回答与提点!
免费打赏
77075
2006年08月04日 21:21:14
2楼
首先应根据实际情况对回填土采取碾压或夯实处理,其次对管沟回填要求达到一定的密实度,建议采用球墨铸铁给水管和钢筋混凝土排水管
回复
peakye
2006年08月05日 16:34:17
3楼
如果沉降很大的话,建议采用绕度比较大的承插管材。球墨铸铁管和hdpe管应该可以。尽量避免穿路,避免不均匀沉降。
回复
zf1969
2006年08月07日 19:04:25
4楼
做管道基础,15公分的砼。加20~30的浆砌块石,我们这软土路基都是这样处理的。
回复
zzz_ggg
2006年08月07日 22:43:49
5楼
需要处理的距离长吗?好象不能简单处理,我做过一个人工海岛在其没有完全形成陆地之前敷设管线的工程(给水),其软地基的处理也是很难的。建设如果距离不太长可以采用管沟方式,通俗地说就是做个钢混箱体,将管道放置其中,这样能克服不均匀沉降,对管道的破坏作用也就没这么强,但造价有点贵,所以说太长了不太适合。
回复
bujundong
2006年08月08日 09:27:01
6楼
如沉降量大,给水建议采用PE管,排水建议采用PE(UPVC)双壁波纹管。