收录于话题 室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。 一、正常施工安排 开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填至设计标高。 二、施工过程常见问题 1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破坏。
室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。
一、正常施工安排
开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填至设计标高。
二、施工过程常见问题
1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破坏。
2、应从设计标高最低处向高处开挖,根据土质情况决定是放坡还是打支撑。如果开挖至地下水位以下,而且地下水较丰富,要考虑设置集水井和排水沟。集水井应设置在最下游,管线较长时,可以每隔 30m 设置 1 个,井的大小根据水流
量而定,深度一般为基底以下 50-100cm,并且在井底铺厚约 10cm 的碎石。排水沟可设置在距槽壁和条基各 20-30cm 处(过分靠近土壁,可能会造成塌方;过分靠近条基,会由于水流冲刷而导致基底悬空并下沉),沟宽以 20-30cmO 为宜。
3、采用机械挖土时,切忌“一步到位”,应留置 30cm 厚,用人工清理至设计标高。开挖后不能马上进行下一道工序施工时,应留置 15-30cm 不挖,以防下层土被扰动。如果超挖,应根据实际情况选用 1:1 的级配砂石或 20-30cm 的细颗 粒填至设计标高。
4、选用粒径 6-8cm 的碎石做基础垫层较为适宜。浇筑管座宜选用粒径 0.5-2cm的碎石配制砼.污水管道接口处所用砼应具有防水性能.
5、污水管道和雨水管道的铺设由于污水管道对抗渗要求较高,所以不能像雨水管道那样先打垫层后铺管,而是要先用预制好的楔形砼块将砼管垫起来(目的是留出一定空间处理管道接口),然后再将垫层砼和管座砼一次性浇筑。
6、一般接口形式有以下两种。
(1)沥表油膏拉接口。这种接口属柔性接口,适用于污水管道。施工时,插口外壁及承口内壁均应刷净,涂冷底子油一道,然后填沥青油膏。冷底子油参考配合比(重量比)为 4 号沥青:汽油 3:7。沥青油膏参考配合比(重量比)为60 号石油沥青:重松节油:废机油:石棉灰:滑石粉为 100:11.1:44.5:77.5:119。
(2)水泥砂浆接口,一般用于雨水管道,采用 1:2 水泥砂浆,施工时,插口外壁及承口内壁也应刷净。
上述砼管如果是企口或,还应在铺设前将端部凿毛刷净,一般为每端 10cm。铺设时,应在接口处留 1cm 的缝隙,用 1:2.5 的水泥砂浆塞实。管道的接口连接应按设计要求处理。雨水管道的抹带应分层刮抹,每层厚度不大于 7mm。
7、铺管要等到条形基础砼强度达到设计强度标准值的 40%-50%以后方可进行;基座旁土的回填要等抹带结束 24h 后方可进行。对回填土的含水率控制十分重要,工地简单检验一般以手握成团、落地散开为宜。回填前,应将淆槽内的积水抽掉,并将基底稀泥清除干净。宜尽量采用素土回填。如果采用两种透水性不同的土填筑时,应将透水性较大的土层埋于透水性较小的土封闭,以免填方形成水囊。管顶上方 50cm 以下的土宜用人工填筑,分层夯实。应从管基两侧对称回填,以防止管道中心线偏移。回填土中不得夹杂石块,以免在打夯时损坏管道。要等到基础砼强度达到设计强度标准值的 60-70%以后方可用机械全面回填。卸土时,切忌将土对着管道直冲下去,以防止管道被击坏或位移。回填土时要随填随夯,先由四周开始夯实,最后夯到中间,切忌不夯实或一次填到位。也不可灌水后夯实,以免土壤内含水量过大,形成橡皮土。夯填的密实度一般应达到 90%以上
十三、PE、PP-R焊接温度不应过高