PC40的塑料线管可不可以在10CM的楼板内预埋?
lch999
lch999 Lv.9
2011年10月21日 14:51:24
只看楼主

如题?

如题?
免费打赏
lingxuct
2011年10月21日 15:36:27
2楼
100里面占40,放匀了两边只有30了楼板会裂开的。
回复
lzjhoo
2011年10月21日 16:19:35
3楼
楼板内预埋管线,直径不能超过板厚度的三分之一。
回复
t小小绘图员t
2011年10月21日 16:23:00
4楼
太粗了 另想办法吧 或者改成25的可以
回复
hitee_lg
2011年10月21日 17:19:54
5楼
大于32的,都不能暗敷吧,普通楼板很容易薄,管子大了很容易把钢筋网太高,就算你设计暗敷了,到时候结构的人也不会同意的,你想想一层楼多打一公分混泥土是多么严重的事情。
回复
ycsgz-168
2011年10月21日 17:26:55
6楼
不可以,太粗了,而且管子直径大于楼板厚度的三分一
回复
huangx06
2011年10月23日 11:05:32
7楼
民规里有,直径不能超过板厚度的三分之一。
回复