双电源必须是2个独立电源吗
tydff
tydff Lv.3
2011年10月20日 14:48:25
只看楼主

双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?

双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。
我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?
免费打赏
xiuzhen_0468
2011年10月24日 09:38:38
32楼
双电源,就是电源来自两个不同的变电所,或者同一个变电所的两个不同回路,都是指的高压部分.
楼主弄点有意思的问题,让高手们解答,我们从中也学习学习。
回复
cnkaqi030
2011年10月24日 10:28:27
33楼
不成,那不叫做双电源
回复
fq_gdzy
2011年10月24日 11:57:25
34楼


完全同意!楼主这样只是在做备用线路而已。
回复
sundaevskaka
2011年10月24日 16:00:55
35楼
双电源,就是电源来自两个不同的变电所,或者同一个变电所的两个不同回路,都是指的高压部分,不是低压出线
回复
caileitc19
2011年10月24日 16:05:10
36楼
明显不对啊
回复
fancunshang
2011年10月24日 18:37:51
37楼
2.0.2 双重电源 Duplicate Supply
一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。

★ 3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
说明:采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
说明:对于二级负荷,由于其停电造成的损失较大,且其包括的范围也比一级负荷广,其供电方式的确定,如能根据供电费用及供配电系统停电几率所带来的停电损失等综合比较来确定是合理的。目前条文中对二级负荷的供电要求是根据本规范的负荷分级原则和当前供电情况确定的。
对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回线路供电。两回线路与双重电源略有不同,二者都要求线路有两个独立部分,而后者还强调电源的相对独立。
只有当负荷较小,或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路。
回复
y125670682
2011年10月24日 19:25:06
38楼
打击灌水 节省流量
回复
印度
2011年10月24日 21:41:34
39楼
发电机才算吧
回复
wuhuisolo
2011年10月25日 09:12:42
40楼
来学习的
回复
hailiang801224
2011年10月25日 09:52:49
41楼
不行,那不叫做双电源
回复