双电源必须是2个独立电源吗
tydff
tydff Lv.3
2011年10月20日 14:48:25
只看楼主

双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?

双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。
我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?
免费打赏
jinguohua11
2011年10月22日 20:40:01
22楼
双电源就是来自2个以上不同的变电所的电源,你一个变压器分成2个低压柜那不就双电源;叫2段低压配电柜。如果条件达不到时,可以采用发电机也行。
回复
joad1
2011年10月22日 21:49:09
23楼
这是个水贴,做工程的这个咋会不知道的呢?奇怪 欢迎大家提一些工程实际中遇到的问题,最好说下是怎么解决的
回复
huangx06
2011年10月23日 11:13:38
24楼
二级负荷都不这么做
回复
xuwu95
2011年10月23日 16:54:08
25楼
双电源,就是电源来自两个不同的变电所,或者同一个变电所的两个不同的变压器
回复
电气之家
2011年10月23日 18:54:55
26楼
所谓双电源就是上一级电源来自2个或2个以上不同的变电所的电源,或一个变电所的不同母线段你一个变压器分成2个低压柜那不就双电源;叫2段低压配电柜。
回复
kyujiangmn
2011年10月23日 19:11:00
27楼
不是双电源
回复
whb9501
2011年10月23日 20:24:03
28楼
双电源就是要保证负荷的供电,你的不叫双电源
回复
dongyingruichen
2011年10月24日 07:43:59
29楼
可以,但效果不好
回复
dongyingruichen
2011年10月24日 07:46:55
30楼
那不叫双电源,只是当一个配电柜坏了另一路才投上
回复
tengwei520
2011年10月24日 09:17:32
31楼

双电源其实就是两个独立的不同的电源,不一定非得是应急电源~