对规范条文的质疑
xbgl
xbgl Lv.3
2011年10月20日 11:13:37
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于应设置防火阀的情况第10.3.12的第4条“穿越防火分割处的变形缝两侧”。《通风管道技术规程》JGJ141-2004第4.1.11最后一句话是“风管穿越结构变形缝处应设置柔性短管,其长度应大于变形缝宽度100mm以上。”难道穿越变形缝两侧的防火阀之间应用软管连接?

