求高手赐教:关于自然补风口的风量设计值和计算值的差别
yangxito
yangxito Lv.2
2011年10月19日 20:08:35
来自于通风排烟
只看楼主

地下室很多地方都是采用自然补风口来进行自然补风,在下一直有一个貌似很业余的问题,想请教下大家的观点。我们在计算自然补风口尺寸的时候步骤是这样滴,先是确定我们所需要的风量,接下来在这个风量的前提下人为取一个在风速范围内的风速,再算出风口的尺寸。貌似没有任何问题。但是我个人觉得,我们在设计这一个风口风量的时候是先人为取了一个风量,在这个风量的前提下又人为定了一个风速。这两个条件都是人为定的。换句话说实际情况是不能保证一定是这两个值。我们如何能够保证实际的风量就是我们的设计值,如果不能保证我们设计的这个尺寸又有什么意义。。。。 不知道我的描述又没有清楚呢。。。

crazy_123456
2011年10月20日 11:38:40
2楼
1、自然补风的风量是依据排风量确定的,排出多少理论上进入多少;不存在不确定性;
2、补风口尺寸假定流速也不存在问题,关键是有效系数选择;
3、自然补风口没有控制措施,实际通过能力状况存在理论误差,造成室内负压;
回复
wdb00518
2011年10月20日 16:25:17
3楼
自然补风口是维持室内压力平衡的原理,风速设置按技术措施取值不大于2米/秒
回复
lingxi_cn
2011年10月21日 09:51:56
4楼
自然补风确实是为了维持室内压力平衡,但风量不是排风多少就补多少而是补80%吧,风速的设置技术措施上是要求不大于3m/s。
回复
yangxito
2011年10月21日 11:48:01
5楼
是啊 我知道 但是我就想问,你按一个你设计大小尺寸的风口在墙上,到时候通过自然补风他怎么就一定能达到排风量的80%,因为机械补风是因为风机给了所需要的压力,而自然补风则是靠余压,这个余压怎么保证能够是进风量达到排风量的80%
回复
lyhwyk
2011年10月22日 17:14:21
6楼
无论是排风还是补风,风口风速都是按规范要求设置,补风量按排风量的80%计算,然后根据风速计算,确定补风口尺寸,楼主一直在纠结怎么知道补风口就一定补了80%的风,这没有必要吧,因为排风机虽然按我们的设计值选用的,排风机运行时的实际风量也不一定是我们的设计值,只要排风机在它的曲线范围内,保证效率不要太低就好了,那么补风量也会相应的根据风量平衡原理自然调节了。
回复
yijian2876
2011年10月22日 22:48:38
7楼
对于地下车库之类的大风量补风不大于1M/S为好,最好是0.5M/S
回复
toplhc
2011年10月24日 11:21:18
8楼
“这两个条件都是人为定的。换句话说实际情况是不能保证一定是这两个值。我们如何能够保证实际的风量就是我们的设计值,如果不能保证我们设计的这个尺寸又有什么意义。。。。”

不是“不能保证一定”,而是几乎可以肯定不是两个值。这就是计算和实际运行的差别。以车库补风为例,你按80%的排风量计算进风,然后假定一个流速,实际运行的时候,没有谁要求你的实际补风量正好是80%,也没有谁要求你的自然补风流速就是你那个值。只是要求,大于50%就可以了。
回复
toplhc
2011年10月24日 11:25:05
9楼
譬如:某个卫生间,你的计算换气次数是8次/h,运行的时候没有谁要求你就是这个8。8.5或者7.5行不行呢?
回复
chinxie
2012年08月01日 17:58:13
10楼
请问谁能说一下80%和2m/s是措施哪一条?我怎么没有找到
回复