独立基础底面积做小13%,楼会塌吗?请大家帮忙讨论
sys170
sys170 Lv.4
2011年10月19日 20:04:08
只看楼主

条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础为2.2x2.2m计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数) 2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2 3 基础边长 L=A^0.5=2.485m

条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础为2.2x2.2m
计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数)
2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2
3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
4 误差 (2.48-2.2)/2.2=13%
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗。
第二:地勘给容许承载力特征值的时候有多少余富度啊?
求帮助讨论,那个楼基础和一层已经干了,上面的还没有干,担心干完了楼塌了
免费打赏
may_265
2011年10月19日 22:44:36
2楼
你的轴力是什么组合下的?200的承载力应该不保守了
回复
guozfh
2011年10月19日 22:50:13
3楼
修正系数为啥不取1.6呢?地基承载力特征值为fak=200kPa还是挺高的,沉降可能会增大点,但不至于塌。若是局部柱基这种情况,在还没施工完之前,上部结构最好加强一下配筋,以免沉降引起构件开裂。至于勘察保守不保守,设计时最好不要考虑这种模棱两可的因素。

[ 本帖最后由 guozfh 于 2011-10-19 22:57 编辑 ]
回复
may_265
2011年10月19日 22:51:12
4楼
另外也不用过度担心,我觉得只要不是一部分大一部分小产生大沉降差就问题不大,因为承载力的修正就是考虑三向应力作用下的有利作用,但是目前好像还没有什么明确的计算公式,修正系数基本就是按经验取值,经验这东西都是很保守的
回复
may_265
2011年10月19日 22:54:36
5楼
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗

建议这条尽量不要乱用,貌似规范上没有明确规定吧 只是个潜规则
回复
ccatter
2011年10月20日 10:10:09
6楼
放心,目前还没听说个由于基础做小了楼塌的,基础高度不够被剪坏而塌楼的倒是听说个。其次,估计你地工程仅仅是局部或个别基础小了而不是全部,最多差异沉降大点,当该基础沉得多时,他所负担的部分力会由傍边的分担一部分,最后出问题的可能性不大的,放心睡觉!
回复
yasheva
2011年10月20日 10:47:04
7楼
应该没啥问题,只要你上部荷载输入正确,应该还有富余。一栋楼要想塌还是没有那么容易,最多就不均匀沉降吧。粉土取200确实有点猛
回复
ydqing2009
2011年10月20日 11:03:58
8楼
应该不会的。毕竟地承载力潜力还是蛮大的。
回复
苏妄言
2011年10月20日 11:20:05
9楼
计算基础底面积时,上部结构传下来的轴力要用标准组合,你这个N是什么组合下的,要是基本组合算出来的底面积肯定大。
回复
yxw531
2011年10月20日 11:43:40
10楼
呼呼。。。。。
回复
jszxwsw
2011年10月20日 11:58:00
11楼
柱脚没有弯矩吗
回复

相关推荐

APP内打开