喷规(GB50084-2001)2005年版第10.3.2条规定:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定. 按该条规定地下车库,单层网吧等原来可以由市政管网直供报警阀的系统,必需在报警阀前加设气压罐.K=80玻璃球喷头在0.1MPa时Q=75L/min75X4X10=3000LK=80玻璃球喷头在0.05MPa时Q=55L/min
按该条规定地下车库,单层网吧等原来可以由市政管网直供报警阀的系统,必需在报警阀前加设气压罐.
K=80玻璃球喷头在0.1MPa时Q=75L/min
75X4X10=3000L
K=80玻璃球喷头在0.05MPa时Q=55L/min
55X4X10=2200L
3方有效水容积的隔膜气压罐,而且要保证10min的有效压力,气压罐应该在10立方以上,这么大的气压罐对于个别小网吧是不是有点不切合实际?
而且按该方法计算的水量也满足不了10min,因为气压罐的压力是不断减小的,开始时的压力应该按市政管网减8米考虑,也就是0.02MPa左右,这个压力下的K=80喷头Q=100L/min以上
况且市政管网停水时,它才派得上用场,本人认为该条规范值得商榷.
请大家多多指教.