新抗规下,楼梯如何设计?
berean
berean Lv.6
2011年10月19日 11:32:07
只看楼主

按照抗规2010,6.1.15-2应计入楼梯对地震影响---这个沒问题,我在PKPM中建模时建进去,算位移比等参数关键是,应进行楼梯构件的抗震承载力设计,这个怎么弄啊,PKPM算的总是超筋,而且pkpm算的对吗?我怀疑啊如果PKPM算的不准我怎么根据抗震配楼梯?审图现在揪着这问题了还有,上面说宜采取构造措施,我把梯柱通长到楼顶,梯板负筋通长,还有那些构造措施可采取?

按照抗规2010,6.1.15-2应计入楼梯对地震影响---这个沒问题,我在PKPM中建模时建进去,算位移比等参数
关键是,应进行楼梯构件的抗震承载力设计,这个怎么弄啊,PKPM算的总是超筋,而且pkpm算的对吗?我怀疑啊
如果PKPM算的不准我怎么根据抗震配楼梯?审图现在揪着这问题了
还有,上面说宜采取构造措施,我把梯柱通长到楼顶,梯板负筋通长,还有那些构造措施可采取?
免费打赏
lxs0823
2011年10月21日 23:15:34
12楼
我是来学习的
回复
yrs20106789
2011年10月22日 09:06:40
13楼
要换软件哦,PKPM计算不行,要用广东什么软件计算才可以,估计现在图审的都得了那软件公司的回扣,哈哈
回复
madtj2000
2011年10月23日 19:46:16
14楼
08版抗规出来时审图要求有此部分内容,现在好像不要求了,不知道怎么处理
回复
berean
2011年10月25日 09:10:12
15楼

问题是我们这审图不干呀,他提抗规6.1.15.。。还是强条
回复
berean
2011年10月25日 09:11:23
16楼


是啊,pkpm算出來梯梁狂大
回复
ly520zxn
2011年10月25日 10:46:50
17楼
自己顶起,大伙来讨论啊,这个应该是目前设计常遇到的问题
回复