结构新手请教人工挖孔桩基础埋深
wuwei_2045
wuwei_2045 Lv.5
2011年10月19日 10:49:03
来自于地基基础
只看楼主

2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。 我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里?

2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。
我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里?
请各位为新手释疑,不甚感激!
免费打赏
lyuan3
2011年10月22日 13:46:07
12楼
根据建筑桩基技术规范,桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小雨1d,存在软弱下卧层时蔡不宜小于3d。根据你说现场土层比较好,而且0.8m以下就是中风化岩石层了,不存在软弱下卧层啊。不过我个人认为现场土质好,用天然基础比较方便,也比较经济。
回复
shuigeer
2011年10月24日 09:56:14
13楼
回复
luo630139247
2011年10月24日 16:17:09
14楼
两层的房子浪费不了几个钱,听甲方的
回复
samsung01
2011年10月25日 11:16:50
15楼
真实新手,地质好肯定用独基的,甲方还是很在行的
回复
stevenhe1985
2011年10月25日 15:43:20
16楼
用天然地基吧,那么浅的埋深,怎么用桩基?多浪费啊。2层的框架结构就用柱下独立基础。
回复
bai-l
2011年10月25日 22:34:23
17楼
两句话,一是覆盖层只有800深,没有必要用桩。二是是否用砖混,不完全取决与地基,还得满足功能要求。
回复
l-f-y12193011
2011年10月26日 11:08:10
18楼
这个还用说,听甲方的就是,两层房,甲方的都愿意了,而且框架好做。独立基础也好做,桩基础至少桩长要6米,你那不是桩而是墩基础,一样是天然地基的基础,在者你看地勘的建议啊。砖混是省钱,但现在很多地方不给做了。
回复
tmczzp
2011年10月26日 11:42:21
19楼
采用双控,承载力及进入持力层深度确定吧!小弟拙见!