简析人工挖孔桩基础质量控制要点摘要: 几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。 关键词: 桩 基础 现场施工 一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。
摘要: 几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。
关键词: 桩 基础 现场施工
一、成孔质量控制
1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。
2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。
笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。
3、孔桩护壁质量控制,采用砼护壁,一般每节高度以60cm,厚度15cm为宜,混凝土等级与桩一致。采用砖护壁,净距不小于设计桩径。
二、成桩质量控制:
1、清孔质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣,孔壁无松动,有地下水则要设泵坑排水。
2、钢筋笼制安质量控制:
(1)钢筋进场要验收,要有质保单,并要求作力学性能试验和焊接试验,有条件的监理单位应作平行试验,合格后才能启用。
(2)焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相适应。
(3)钢筋笼制作严格按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。
(4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。
(5)坚持按配合比投料,坍落度损失大于5cm/h时,要调整配比。
(6)砼拌合料质量控制,每盘砼的拌和时间不得少于90秒,开始搅拌时必须做一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性,灌注时作坍落度损失的观察,以指导砼配合比的调整,拌好的砼应立即使用,有离析现象严禁灌入桩孔。
(7)砼浇灌质量控制:混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大,以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。
三、桩身质量检验:
1、砼试块强度质量检验,桩身动检,必须合格。
四、监理控制:
1、监理按要求作重要项目的平行试验。
2、混凝土灌注过程中必须实行旁站,全员、全过程控制,严格把关。
3、要及时跟踪检验,及时评定质量结果。