请教低压配电室门的尺寸规定
lee1211@co163
2006年07月25日 12:08:02
只看楼主

请问低压配电室的门尺寸是否有规范要求?门宽 高度是多少啊?

请问低压配电室的门尺寸是否有规范要求?门宽 高度是多少啊?
免费打赏
2832566
2006年07月25日 12:21:23
2楼
1800*2500
1200*2500
回复
shhhowell
2006年07月25日 13:26:26
3楼
在网上可以搜索到







上海豪巍成套机械设备工程有限公司是集研发、生产、贸易为一体的综合性企业。公司拥有从事高低压开关柜、配电箱、自动化仪表及自控装置等专业设计研发人才。公司的设计者们始终以遵循贴近客户,体现客户愿望为原则,开发具有明显优势的产品,使客户在技术、数量、质量、品种等方面受益。
  H系列低压安全型配电装置是我公司在低压配电、电控行业的领先产品。产品经国家电控配电设备质量监督检验中心、天津发配电及电控设备检测所检验合格(报号编号:2002电检066),获得天津电气传动设计研究所颁发的安全型型号证书(沪30C-001),具有九大系列、五项专利、四大特点
回复
雨过天晴
2006年07月25日 14:06:14
4楼
民规上有,根据设备尺寸确定。
回复
lee1211@co163
2006年07月25日 15:22:20
5楼
再请教各位,关于低压配电室门的尺寸只找到这条规定啊,具体尺寸还是不明确如何确定,请问能否提供明确一点的资料,例如是哪条规范,或者在哪个网址上有,多谢
例如我选择的GCD配电屏 长X宽X高=1200X800X2200, 那么配电室门的尺寸可否选择1200X2500?


7、配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

回复
zgd301
2006年07月26日 10:30:19
6楼
设备最小搬运尺寸加0.3米,比如配电柜为1200*800*2200,则门的最小尺寸为800+300,2200*300
但变压器室门的尺寸为变压器的最小尺寸加0.5米
回复
zgd301
2006年07月26日 10:33:10
7楼
在工业与民用配电设计手册上及复习指导书上都有
回复
lee1211@co163
2006年07月26日 10:48:26
8楼
多谢楼上的前辈 受教了
回复
menghao1688
2007年05月22日 08:22:53
9楼
vb
回复

相关推荐