在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!

在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!
simplesb
2006年07月26日 09:32:36
2楼
我查看了《采暖通风空气调节设计图说》一书,上面是这样写的:供、回水设有分(集)水器。加热盘管中水的流速不应小于0.25m/s,一般0.25m/s--0.5m/s之间,同一分(集)水器的每个环路的阻力不宜超过30KPa.
回复
happy_365
2007年03月23日 11:00:18
3楼

循环水泵扬程有这么大吗?是不是夸张了点!