2楼
不错不错,还过得去
回复
3楼
干的很好,细节方面处理的很漂亮,从水管基础打发泡防水就能看出施工队很有经验,但是问下密闭塔进出口不用加软连接应该加阀门吧,水泵出口的短管是短管还是止回阀,为什么不先加软接头啊,另外已经使用了吗,使用的话塔的自动补水阀门应该是开的,请教风机盘管是自己做了小静压箱再加的软管送风吧,风压能保证吗风量足够吗,还有压差旁通阀是电动,控制上压差调节是人为的去设还是根据检测集分水器压力去自动调节的
回复
4楼
很好很强大的
回复
5楼
对于一般的工程,已经很不错了。
回复
6楼
冷凝管需要做保温吗?冷凝水不是直接收集作为废水排放到生活排水管里去了吗?
回复
7楼
冷凝水看用什么材质的管材去走,如果是镀锌管的话就要保温,因为还是会结露,污染吊顶滴到空调房间内,如果PVC的话就不用保温了,不过要注意保护,很容易碰坏的
回复
8楼
包扎带做表面处理不是很好
回复
9楼
1.电控箱的防水问题不知道会不会出现
2.铝皮包的不错!
回复
10楼
橡塑保温层外还用白色胶带包扎似乎多此一举,很不耐脏如果不定期清理,将来会很难看
回复
11楼
密闭塔(答疑:这是开式冷却塔)进出口不用加软连接应该加阀门吧(答疑:软接一般我们都有设计,由于冷却塔与水泵距离很近,阀门装在水泵这边),水泵出口的短管是短管还是止回阀(答疑:是短管,止回阀现场取消),为什么不先加软接头啊(答疑:因为水泵的口径与主管的口径不一样,先由变径短管法兰连接),风压能保证吗风量足够吗(答疑:风机盘管选50PA高静压的),还有压差旁通阀是电动,控制上压差调节是人为的去设还是根据检测集分水器压力去自动调节的(答疑:自动调节,根据供回主管的水温及压差而控制的,西门子牌)。
回复