请教一般安全出口灯和疏散指示灯平时需要常亮吗? 还是分不同场合?
请教一般安全出口灯和疏散指示灯平时需要常亮吗? 还是分不同场合?
12楼
13.8.5火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;2)疏散照明不应大于5s。
2除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
3首层疏散楼梯的安全出口标志灯,应安装在楼梯口的内侧上方。
疏散标志灯的设置位置,应符合图13.8.5的规定。当有无障碍设计要求时,宜同时设有音响指示信号。
图13.8.5疏散标志灯设置位置
回复
13楼
一般设计时都说明是常亮的;应急时更要保证亮
回复
14楼
应保持常亮的。
回复
15楼
回复
16楼
是常亮的,这是规范的规定...
回复
17楼
实际上不一定是常亮,有的工程设计要求常亮,有的没有要求,看系统就知道了。
回复
18楼
给力
回复
19楼
,上面说了这么多,是否也就是说,有些位置疏散指示灯可以不必常亮啊,如高层住宅步行楼梯间没必要白天晚上都亮吧。如果平时不必点亮,一般的做法是怎样控制不亮。
回复
20楼
我做过的大多是常亮的
回复
21楼
《民用建筑电气设计规范》13.8.5
1.......................;
2.除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
回复