图纸简介: 本大厦共八层,地下一层,地上七层,包括商场、KTV、桑拿、健身房、酒吧、舞厅、客房等的空调设计和地下通风和防排烟的设计!大家可以参考一下,应该是达到了施工图的要求了! 附件名:20067151152952785450.zip 文件大小:2067K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本大厦共八层,地下一层,地上七层,包括商场、KTV、桑拿、健身房、酒吧、舞厅、客房等的空调设计和地下通风和防排烟的设计!大家可以参考一下,应该是达到了施工图的要求了!
附件名:20067151152952785450.zip
文件大小:2067K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
不错的图纸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢拉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
23楼
非常感谢
我看了 地下室1745平方,高度大概为3.5米高,换气次数为6次,得出风量为36645立法每小时,比电机的额定风量35945还大,请问是否合理,还有风口37个,请问风速是多少为合理?,请指教,给出具体计算过程,谢谢
回复
24楼
在此发表评论!楼主提供的资料很好,很值得我们借鉴学习,图纸画的也很详细,看起来也比较方便,非常感谢楼主的资料。希望大家都能积极上传一些好的资料,共享资源,大家共同进步!
回复
25楼
较典型的半集中式空调系统设计图。
回复
26楼
看了地下通风图,有几处错误需指出,一排烟口设70度防火阀不对,70度熔断,着火时怎么排烟?二,阀6应为280度熔断长开防火排烟阀。三,排烟口用不着那么多,保证排烟量和距排演分区内最远点距离就行。请高手点评。
回复
27楼
关心地下室的处理手法问题
回复
28楼
在此发表评论!看了 地下室1745平方,高度大概为3.5米高,换气次数为6次,得出风量为36645立法每小时,比电机的额定风量35945还大,请问是否合理,还有风口37个,请问风速是多少为合理?,请指教,给出具体计算过程,谢谢
回复
29楼
较典型的半集中式空调系统设计图。
回复
30楼
非常感谢
我看了 地下室1745平方,高度大概为3.5米高,换气次数为6次,得出风量为36645立法每小时,比电机的额定风量35945还大,请问是否合理,还有风口37个,请问风速是多少为合理?,请指教,给出具体计算过程,谢谢
回复
31楼
如果采暖部分能够增加补偿器设计及检查井详图就更好了。
回复