请教:一个消防泵房给10个独立地下车库供水,供给室内的自动喷洒系统和消火栓系统的外管线是否成环状

请教:一个消防泵房给10个独立地下车库供水,供给室内的自动喷洒系统和消火栓系统的外管线是否成环状
免费打赏
pangjiang27
2011年10月17日 11:17:25
2楼
1、室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
2、湿式报警阀前管网应成环状供水。
回复