2楼
左边是调回差压力,比如你设置高压15KG,回差设置2KG,高于15KG时,高压开关常闭点断开,当压力下降到13KG时(回差2KG),压力开关常闭点闭合。
回复
3楼
对头哦。
回复
4楼
谢谢沙发的提点。昨天我也一直困惑这是个什么意思。
回复
5楼
这个设置一个定值压力那是根据什么来设定的呢。求教。
回复
6楼
膜软件计算时的进膜压力+(0.1~0.2)Mpa,最好有5-10S延时高压报警,因为刚启动泵时有瞬间冲击压力。
回复
7楼
楼主可不可以帖个全景图,这个高压开关是装在高压泵的哪个地方?
回复
8楼
安装在高压泵前。
回复