请教这高压泵上得高压开关怎么回事
x573788991
x573788991 Lv.7
2011年10月16日 21:24:11
来自于纯水系统
只看楼主

大家看看这个图,是怎么回事?小弟不是太理解?

大家看看这个图,是怎么回事?小弟不是太理解?

DSC00115.jpg

高盐废水零排放
2011年10月17日 08:22:52
2楼
左边是调回差压力,比如你设置高压15KG,回差设置2KG,高于15KG时,高压开关常闭点断开,当压力下降到13KG时(回差2KG),压力开关常闭点闭合。
回复
云迪
2011年10月17日 11:38:57
3楼
对头哦。
回复
zjr520lyr
2011年10月18日 08:27:44
4楼
谢谢沙发的提点。昨天我也一直困惑这是个什么意思。
回复
zjr520lyr
2011年10月18日 08:28:46
5楼
这个设置一个定值压力那是根据什么来设定的呢。求教。
回复
xsh116
2011年10月18日 09:00:28
6楼
膜软件计算时的进膜压力+(0.1~0.2)Mpa,最好有5-10S延时高压报警,因为刚启动泵时有瞬间冲击压力。
回复
apathetic
2011年10月20日 16:29:56
7楼
楼主可不可以帖个全景图,这个高压开关是装在高压泵的哪个地方?
回复
zjr520lyr
2011年10月21日 10:10:43
8楼
安装在高压泵前。
回复

相关推荐