剪力墙约束边缘构件体积配箍率如何计算
xie761128
xie761128 Lv.14
2011年10月16日 20:25:16
只看楼主

请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。

请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。
免费打赏
huashanderen
2015年05月29日 20:43:01
12楼
你们好厉害
回复
天空下的翱翔
2015年05月30日 21:28:29
13楼
现在有的甲方要求墙体水平筋替代箍筋,从而箍筋的间距变大,不过计算配筋率时,墙体水平筋只能替代30%
回复
岛屿生活
2015年10月19日 18:25:54
14楼
7楼回复的很好啊,赞一个!
回复
攻城师69330
2015年10月22日 16:08:20
15楼
"计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,倒过来说就是箍筋的体积配箍率大于总体积的最少是70%,箍筋的总体积配筋率》70%,具体计算方法见图集04SG330可以参考!异曲同工!
回复
顶天立地00
2016年01月10日 09:00:03
16楼
攻城师69330 发表于 2015-10-22 16:08 "计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,倒过来说就是箍筋的体积配箍率大于总体积的 …说的有道理!!!!!
回复
寻找不羁的心
2017年09月12日 11:31:01
17楼

现在有的甲方要求墙体水平筋替代箍筋,从而箍筋的间距变大,不过计算配筋率时,墙体水平筋只能替代30%
回复
张高发
2017年09月13日 18:48:02
18楼
学习中。。。。。。。。。。。。。