11层单元式高层住宅电梯电力必须得二级负荷么?
lulinjun6
lulinjun6 Lv.2
2006年07月24日 18:22:06
只看楼主

11层,单元式高层住宅,其电梯电力必须得二级负荷么?那和消防电梯不就一样了么?

11层,单元式高层住宅,其电梯电力必须得二级负荷么?那和消防电梯不就一样了么?
免费打赏
xudi1234
2006年07月24日 22:13:32
2楼


答:1、二级负荷;
2、和消防电梯不一样!
回复
yjzll
2006年07月25日 07:52:55
3楼
2、不同之处:不能接在消防专用回路
回复
lulinjun6
2006年07月25日 11:54:55
4楼
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 十层及十层以上的居住建筑...........十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅设消防电梯,所以,可不可以认为,11层住宅可以设普通的电梯,供电也按照一般的电梯供电?
回复
fuzhoumeiqi
2008年02月16日 21:06:41
5楼
没有必要按二级符合,普通电梯只要是三级符合就可以了.