11层,单元式高层住宅,其电梯电力必须得二级负荷么?那和消防电梯不就一样了么?
11层,单元式高层住宅,其电梯电力必须得二级负荷么?那和消防电梯不就一样了么?
2楼
答:1、二级负荷;
2、和消防电梯不一样!
回复
3楼
2、不同之处:不能接在消防专用回路
回复
4楼
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 十层及十层以上的居住建筑...........十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅设消防电梯,所以,可不可以认为,11层住宅可以设普通的电梯,供电也按照一般的电梯供电?
回复
5楼
没有必要按二级符合,普通电梯只要是三级符合就可以了.
回复