莱富康SRC-S系
h------p
h------p Lv.2
2006年07月24日 11:32:54
来自于制冷技术
只看楼主

莱富康SRC-S系,高压端老是保护,是不是与没有装外置油冷却(喷淋)有关!在管路中只用一个膨胀阀可以吗?

莱富康SRC-S系,高压端老是保护,是不是与没有装外置油冷却(喷淋)有关!
在管路中只用一个膨胀阀可以吗?
免费打赏
ysq333
2006年07月24日 17:07:15
2楼

我认为不是油冷却的原因.
怎么可能只用一个膨胀阀?没有电磁阀,除夜罐,视液镜?排气温度测量??
回复
ysq333
2006年07月24日 17:08:28
3楼
你能详细介绍一下你的机组配置吗?
回复
nitsu
2006年07月27日 05:42:25
4楼
楼主先搞清楚高压跳机是什么原因引起的?
是电路控制部分还是系统高压侧压力过高?
如果是高压侧跳机,影响最大的因素是冷凝效果不好,请先检查导致冷凝效果不好的所有外在因素,和你所谓的油冷却没什么太大关系。(我们使用的该系列从没有使用过油冷却。)
至于你所问的使用一个膨胀阀什么意思?
是怀疑系统使用膨胀阀流量过小,节流压降过大所引起的高压过高吗?
主要看你的机组容量和你的膨胀阀阀芯的流量是否选配合理!如果流量小受影响明显的是低压侧压力过低,和高压侧压力,低压较高压更明显!
个人观点,请指正!