自动喷淋系统中大管径管道如何采用法兰连接?
zwii
zwii Lv.7
2003年08月13日 12:38:12
只看楼主

根据《自动喷淋系统设计规范》(2001年版)的规定,自动喷淋系统需采用内外热镀锌钢管,且当管径≥100时需采用法兰连接或沟槽式连接。若采用沟槽式连接还好办,但是若采用法兰连接时,法兰盘需焊接在管道上,还有在DN150的管道上接支管时,一般也采用焊接,但是热镀锌钢管是不允许焊接的。不知各位师兄有何妙策呢?

2003年09月03日 13:12:22
12楼
现在看来,沟槽连接是最方便、可靠的方式
回复
zssf01
2003年09月03日 16:58:38
13楼
就用丝扣法兰,二次镀锌费用大。
不过又有新技术,各位可以找一找,有一种涂料(名字没记住),在焊口上涂抹就行。据说比镀锌的效果还要好。
回复
qja989
2003年09月03日 17:36:15
14楼
不知你有没有在铸铁管上开口的经验,采用开口法施工十分简便,不妨试试。既不会破坏镀锌层,施工时间短,费用省。
回复
wlw-2002
2003年09月03日 18:33:28
15楼
沟槽连接,镀锌较麻烦!