新手求教 能不能对原有冷却塔进行改造?
jqt248
jqt248 Lv.3
2011年10月13日 16:16:59
来自于中央空调
只看楼主

无风机的冷却塔冷却能力不足,公司打算换掉。。我想问一下,,能不能对原有冷却塔进行改造。在上面加个风机,,这样可行吗。 有人做这方面的吗

无风机的冷却塔冷却能力不足,公司打算换掉。。我想问一下,,能不能对原有冷却塔进行改造。在上面加个风机,,这样可行吗。 有人做这方面的吗
免费打赏
jqt248
2011年10月14日 09:30:14
2楼
这论坛这么冷?
回复
xcool526
2011年10月15日 15:08:52
3楼
你发表的帖子题目不新颖,问题也太单一,所以没人理你是对的。你要改造现有无风机冷却塔,主观上是好的,但不要盲目地去做:一、此塔原有的负荷?二、此塔原有的支架承重?三、布水器及填料都要计算才能改造,如果改造花的费用大于新的塔的价格,那改造还有多大意义?
回复
youlf
2011年10月15日 20:34:40
4楼
改造的费用一般都是要高于新买的价格的。
回复
wcx_0907
2011年10月16日 15:16:46
5楼
还是换台新的吧
回复
jojo6211218
2011年10月17日 15:51:29
6楼
这样改造很复杂,必须要经过计算,况且改造成本会很高,不划算,建议换新塔;需要的话,请联系13533131021
回复
lsl2800888
2011年10月17日 17:07:01
7楼
能,但要根据现场情况确定。
回复
yijian2876
2011年10月19日 13:02:36
8楼
说能的都是忽悠,一个都要死的人了,再怎么改造也活不了多长时间,而且还可能给你带来更多的负担
回复
风轮
2011年10月20日 10:09:19
9楼
学习
回复
guoguo0618
2011年10月24日 11:11:36
10楼
是可以的 但是改进的价格很高、
回复
hospital11
2011年10月24日 13:02:15
11楼
原有冷却塔运行时间? 负荷?
改造费用有可能高于新购费用!
回复

相关推荐

APP内打开