插座、照明共一个漏电回路会跳闸吗?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2006年07月24日 09:13:50
只看楼主

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
免费打赏
kennyhuayu
2006年10月07日 14:19:39
42楼
我觉得不可能.
回复
hmshzh
2006年10月07日 15:23:58
43楼
3楼的真聪明
回复
y502x
2006年10月07日 16:47:02
44楼
漏电保护的原理是火线与零线的电流相等,就不会动作,不在乎于接什么类型的负载.接入插座易误动,大多因为插座多接一些移动电器,N和PE线相混或绝缘易出问题.
回复
shuaifengqi1975
2006年10月07日 20:39:39
45楼
其实有时候用时间长了开照明时应该会跳闸,用插座应该就是楼上几位所说的了.
回复
sanel
2006年10月07日 21:28:51
46楼
俄搞施工的。有次装个室内照明.有插座,也有灯具. 安装完毕后,送电一切正常。

过了有一段时间。 突然出现问题, 有个插座不敢带负载.一带负载.把照明的开关给顶跳闸了.

不知道怎么回事?
回复
numprince
2006年10月07日 21:48:54
47楼
我是个新手,想问下你们所说的L N 代表什么啊?
看你们的帖子,我觉得说的都有道理
回复
francishe
2006年10月08日 09:43:25
48楼


正确,电工遇到这样的问题应该马上检查线路。
这样的问题都解决不了,当什么电工
回复
ss453323050@co163
2006年10月08日 09:50:35
49楼
不会的,可能是施工质量不好,
回复
fangzi......
2006年10月08日 10:06:51
50楼

GB 50034-2004 第7.2.8条插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
规范考虑的是漏电跳闸影响照明。不过有些不重要的场所,照明停掉也没有什么关系的地方,我还是会做在一起。
回复
foxhhjjr
2006年10月08日 13:03:48
51楼

插座回路有短路想象吧
回复