插座、照明共一个漏电回路会跳闸吗?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2006年07月24日 09:13:50
只看楼主

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
免费打赏
theboy
2006年10月05日 11:37:41
22楼
没有遇上过,,
引用:[插座的PE线和N线接反了]
可能性比较大,。
回复
jiang-zhm
2006年10月05日 12:02:08
23楼


学习
回复
zyzylz
2006年10月05日 13:56:43
24楼

分开不就结了
回复
sbbzb
2006年10月05日 14:03:28
25楼
以下是引用t7890在2006-07-24 11:42:30.0发表的内容:
楼主说的跳闸事故,应该是PE线和N线接反了;或者是电气设备漏电太厉害了,超过了漏电断路器额定电流.[/quo


支持
回复
wfinaq
2006年10月05日 17:28:28
26楼

我平时都是分开设计的
回复
ljj6363
2006年10月05日 19:00:09
27楼

为什么?
回复
xzt589
2006年10月05日 22:49:10
28楼

插座、照明不同回路公用零线会跳闸
回复
wqsabb
2006年10月06日 09:25:05
29楼
不可能的
回复
金霸王
2006年10月06日 10:11:48
30楼


累加漏电流达到跳闸的电流,或照明部分漏电较大.
回复
金霸王
2006年10月06日 10:13:37
31楼


很全面!支持.
回复

相关推荐